Una situación relacionada con el AVR y la mala tensión de la red eléctrica [cerrado]

0

Tengo una pregunta con respecto a la siguiente situación:

Algunas granjas avícolas sufrieron graves pérdidas cuando murió su generador diésel, solo pudieron proporcionar respaldo durante 45 minutos y mataron a varios diez mil de pollos. La razón por la que tuvieron que cambiar al generador fue porque la tensión de la red eléctrica estaba oscilando violentamente (incluso logrando activar el interruptor de transferencia del generador varias veces anteriormente). Un laboratorio técnico ha identificado la tarjeta AVR como la raíz del mal funcionamiento. Aquí viene el problema: Después de un examen técnico, el daño se debió a un mal funcionamiento de la tarjeta AVR de dicho generador. Aquí viene mi problema:

-El Asegurador A ha rechazado el pago porque el daño fue "causado por el esfuerzo electromecánico de la activación y desactivación repetidas a través del interruptor de transferencia, forzado por el voltaje oscilante en la red eléctrica". Por lo tanto, la falla recae únicamente en el operador de la red eléctrica.

-El Asegurador B está cuestionando este rechazo ya que "la tarjeta AVR solo regula el voltaje de salida del generador, no tiene conexión a la red eléctrica. El daño causado es más probable que se deba a un mantenimiento insuficiente o a una antigüedad de la tarjeta, ya que la desactivación repetida y la activación no sería suficiente para poner tanta tensión en la tarjeta ". La aseguradora B quiere cubrir el pago pero exige a la granja instalar monitores de líneas eléctricas y dispositivos adicionales de protección contra sobretensiones, realizar el mantenimiento con más frecuencia.

-Después del incidente, el Asegurado ha comprado un AVR de reemplazo y 1 generador diesel adicional.

Preguntas:

-Quién tiene razón: ¿Asegurado A o B? - Teniendo en cuenta el bajo rendimiento del voltaje de la red eléctrica, ¿serían suficientes las medidas tomadas por el asegurado para evitar o disminuir la posibilidad de una repetición de este incidente? ¿Es acertado el consejo de la aseguradora B sobre este asunto? ¿Sugeriría alguna otra medida?

Muchas gracias por su consejo, ya que esta área no es uno de nuestros expertos.

    
pregunta MPadilla

2 respuestas

0

Aquí hay al menos dos fallas, las fluctuaciones de la red eléctrica y el generador falla.

Un interruptor de transferencia está fuertemente interbloqueado para evitar que el generador y la red se conecten a la carga al mismo tiempo (Ese es el punto de las cosas), por lo que el AVR del generador no debe tener visibilidad de la red porque es simplemente no está conectado a ella. La lógica de inicio automático del generador, por supuesto, puede ver la cuadrícula, pero de la descripción es el AVR el que falló (no es lo mismo).

Una tarjeta AVR defectuosa puede hacer que el generador se desconecte de la línea, lo que en realidad funcionaría en gran medida según lo diseñado en términos de fallas seguras, y el AVR defectuoso es una causa raíz perfectamente razonable para la falla del generador (y puede o no estar relacionado edad, mantenimiento, o cualquier otra cosa), pero esa es una pregunta aparte de lo que estaba pasando con la red.

Como digo, dos fallas, la red y el generador, pero no están necesariamente relacionadas.

Ahora, las plantas de energía de reserva que fallan cuando se necesitan es un truco común, y es por eso que las instalaciones críticas probarán durante algunas horas al mes (a veces en un banco de carga), para detectar problemas y cosas como los filtros de combustible bloqueados y el combustible contaminado. Yo sugeriría, por ejemplo, ser una buena práctica con cualquier conjunto de diésel y, de hecho, no hay razón para no hacer funcionar las instalaciones fuera del generador durante unas pocas horas al mes para confirmar el funcionamiento correcto (en realidad, apague la alimentación de la red y confirme el arranque del generador, luego déjalo correr por unas horas).

Desea que las pruebas sean lo suficientemente largas para que los motores y los alternadores alcancen la temperatura y con una carga lo suficientemente pesada como para mostrar cualquier restricción en el suministro de combustible.

Además, algunos telemetría de alarma simple para enviar un mensaje de texto al agricultor en caso de falla de la red o falla del generador (También en caso de que la temperatura del aire en la instalación se mueva fuera de los límites de seguridad (que es probablemente lo que mató a las aves) Sería una inversión que vale la pena, sabiendo que los aficionados se han detenido por CUALQUIER razón parece valer la pena.

Saludos, Dan.

    
respondido por el Dan Mills
0

Sospecho que ambos están equivocados. El sistema que controla la transferencia debe estar diseñado para evitar la activación y desactivación repetidas del interruptor de transferencia. Una vez que se inicia la transferencia de la red a la DG, la carga debe permanecer conectada a la DG durante el tiempo suficiente después de que se restablezca la energía de la red para garantizar que la red esté estable.

También existe la posibilidad de que la tarjeta AVR no sea lo suficientemente robusta. Dudo que la tarjeta haya fallado debido a un mantenimiento insuficiente o la antigüedad de la tarjeta. Yo investigaría la antigüedad de la tarjeta y las recomendaciones de mantenimiento del fabricante.

    
respondido por el Charles Cowie