optoacoplador H22A2 conduciendo una entrada plc

0

enlace ejemplo 2

Tengo optoacopladores H22A2 existentes con los que estoy intentando ejecutar 12vdc para obtener una entrada de plc para encender y apagar. Estoy usando una resistencia de 1k en el LED de 5vdc. Estoy usando una resistencia de 2.7k en el lado OPTOTRANSISTOR con el 12vdc. Puedo hacer que la entrada se active y desactive, pero la caída de voltaje es tan mínima que es muy sensible para ser consistente. ¿Alguna idea?

modelo plc de las especificaciones BX-DM1E-18ED13 de automatización directa enlace

Hoja de datos del H22A2 enlace

Tendré 4 de los optos que van a 4 entradas separadas.

'> 9.0vdc ON < 2.0vdc OFF para las entradas

simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab

    
pregunta Kurt

1 respuesta

0

Su pregunta no está muy clara, pero sospecho que cree que el PLC requiere una resistencia de pull-up o pull-down como se muestra en el Ejemplo 2 de su enlace. Este no es el caso.

simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab

Figura 1.

La entrada del PLC se puede conectar directamente a tierra en el caso de un tipo de fuente de alimentación actual o directamente a una fuente positiva en el caso de un tipo de hundimiento de corriente. Normalmente, alrededor de 10 mA fluirán y garantizarán una iluminación adecuada del optoacoplador interno que aísla las entradas de la lógica interna.

Para su circuito, conecte el transistor del optoaislador como se muestra según el tipo de entrada.

El tipo de entrada que se hunde en la corriente a menudo se denomina entrada PNP, ya que funcionaría con sensores industriales de tres hilos de tipo PNP. Dado que está utilizando un opto-transistor "de dos hilos", el transistor NPN funciona en ambas configuraciones.

Actualizar después de los enlaces publicados.

Figura2.ElPLCaceptaelhundimiento,lafuenteolaconfiguracióndeCA.

Esosignificaquehaydiodosconsecutivosounrectificadorenlasentradas.

simular este circuito

Figura 3. Opciones para conectar su opto-switch.

Elija (a) o (b) para adaptarse a otros interruptores en el sistema.

Actualización 2:

simular este circuito

Figura 4. Esquema rediseñado de OP.

La versión corregida de su esquema está arriba. Tenga en cuenta que esto es lo mismo que dibujé en la Figura 3b.

Figura 5. Corregir el esquema con la ruta actual resaltada.

    
respondido por el Transistor

Lea otras preguntas en las etiquetas