Estoy intentando ejecutar el estudio de flujo de carga, pero en su lugar, obtengo este error.
Error 101-01: [Bus 2] La base de bus kV está fuera del rango del 40% desde el nominal de bus kV. Error 722: [XFMR 1] kV secundario del transformador 2W está fuera del rango del 40% desde el kV nominal del bus.
Aquí está la captura de pantalla de mi proyecto:
Honestamente, no sé qué es lo que está mal, literalmente estoy haciendo todo lo que se me indica, pero aún obtengo los errores.
Aquí están las instrucciones:
El bus 1 es alimentado por la red eléctrica (ID: Utilidad) con la clasificación de kV nominal: 4.16, Clasificación SR trifásica: 500 kVAsc, y X / R trifásico: 12.
Un calentador (ID: HTR 1) con una clasificación de 50 kW y 85% PF (use la calculadora de la página de carga) está conectado al Bus 1. (Sugerencia: el calentador es una carga estática).
HTR 1 está protegido por el fusible (ID: HTR1_FU): ABB (Fabricante) & Max kV: 4.16 (Use la biblioteca para filtrar), & Cont. Amplificador: 8.
El Bus 2 está conectado al Bus 1 a través de un cable (ID: CBL 1), un interruptor (ID: Bus 2_BKR) y un transformador reductor (XFMR 1).
CBL 1, que está conectado directamente al Bus 1, es: Freq: 60, Tipo: CU, kV: 5, # / C: 3, Insul: EPR, Fuente: KERITE, e Instalación: No Mag (Uso la Biblioteca), Tamaño: 1/0, Longitud: 50 pies.
La clasificación del XFMR 1 conectado al cable es Prim: 4.16 kV, Sec. 0,48 kV, Potencia nominal: 300 kVA. Utilice la típica Z & Opción X / R en la página de Impedancia.
El bus 2_BKR, que alimenta el bus 2, es Cutler-Hammer, HMCA, 0.48kV, 800 A (use la biblioteca en la página de clasificación). El tapón de clasificación de su dispositivo de disparo es de 500 amperios.
Recolección de LT: 500 amperios y amp; Recogida a corto plazo: 3500 Amp & St Band: Max (Use la página Trip Device. Desactive la protección de tierra). Tenga en cuenta que cada interruptor tiene una unidad de dispositivo de disparo que actúa como el cerebro del interruptor.
Actualice la ID del bus al Bus 2 si aún no lo ha hecho.
El nodo entre CBL 1 y XFMR 1 tiene el ID del nodo 1.
El bus 2 está alimentando una carga concentrada (ID: LL 1) con una clasificación de 200 Amp y 85% PF.
Actualice el tipo de carga para que sea un 50% de kVA constante y un 50% de constante Z.
LL 1 está protegido por un interruptor (ID: LL 1_BKR): Cutler-Hammer, HMCA, 0.48kV, 800 A (Use la biblioteca en la página de clasificación). El tapón de clasificación de su dispositivo de disparo es de 500 amperios. Recogida LT: 500 amperios y amp; Recogida a corto plazo: 5000 amperios y amp; St Band: Max (Use la página Trip Device. Desactive la protección de tierra).