Monitoreo actual - ¿CT vs Hall Effect vs Rogowski Coil?

1

Estoy tratando de determinar la mejor opción para monitorear la corriente en una aplicación específica, pero tengo dificultades para decidir entre un transformador de corriente, una bobina Rogowski o un sensor de efecto Hall.

El propósito principal del sensor es determinar si hay fallas o cargas desequilibradas en el circuito. En condiciones normales de funcionamiento, el flujo de corriente será bastante bajo en el rango de 0-20 A. Para cargas desequilibradas, la corriente puede ir hasta 60-70 A. La principal preocupación son las fallas de la cubierta que pueden llevar a corrientes de hasta 400 A durante un período prolongado de tiempo.

El objetivo del sensor de corriente es detectar cuándo aumentan estas corrientes para que se puedan tomar medidas antes de que se produzca un daño significativo en el cable.

La principal preocupación es la precisión, sin embargo, hay un margen de maniobra allí ya que un problema con el cable generalmente causará un aumento bastante significativo de la corriente.

Otra preocupación importante es el precio.

El transformador de corriente parece una opción viable, ya que tiene un amplio rango de corriente y es bastante preciso. Sin embargo, mientras que la bobina de Rogowski se usa típicamente como un método para mediciones de corriente temporales, también he visto que se puede usar como una alternativa de bajo costo para un CT. Según tengo entendido, muchos de los problemas con precisión para una bobina de Rogowski se deben al posicionamiento, pero esto se instalaría en una caja sólida, por lo que la bobina estaría siempre en la misma posición predeterminada. Sin embargo, no sé si esto es suficiente para lograr una mayor precisión.

El sensor de efecto Hall no creo que tenga mucho sentido, ya que no necesitamos conocer las corrientes de CC y son más difíciles que los CT para realizar una ingeniería de alta precisión. Además, por lo que he visto, tienden a tener un costo más alto, pero parecen tener una gama de precios bastante amplia. No quería descartarlos por completo en este punto.

Gracias por cualquier ayuda u orientación que pueda ofrecer.

    
pregunta JakeG84

1 respuesta

0

Tienes razón en que un sensor de pasillo no es tan útil para las corrientes de CA y si no tienes un desplazamiento de CC que probablemente no sea la mejor opción.

El problema con un transformador de corriente es la saturación del núcleo. Siempre que pueda usar uno con el rango actual que necesita, esa será su mejor apuesta.

La bobina de Rogowski funcionará pero necesitará un integrador para generar la forma de onda actual que generalmente compensa el costo adicional del transformador actual.

    
respondido por el Dean Franks

Lea otras preguntas en las etiquetas