Diseño del circuito GCM redux

0

Volveré a este diseño otra vez después de un tiempo alejado de él. Anteriormente intentaba diseñar el circuito para que fuera completamente pasivo, pero eso no ha resultado ser muy confiable, por lo que ahora me resigno a intentarlo con una fuente de alimentación aislada.

Este pequeño extracto puede ser un poco difícil de leer, pero cada una de las entradas de "prueba de relé" proviene del lado de carga de un contactor que conmuta 208/240 VCA de fase dividida en Norteamérica (por lo que cada tramo es de 120 VCA desde el suelo 180 o 120 grados separados en fase). La resistencia de 150k es una resistencia a prueba de llamas de 1W, seguida por un límite de corriente de 1 mA y una resistencia de 1k a tierra. El voltaje a través de la resistencia 1k se compara con 1V. La salida del comparador no se muestra, pero enciende un optoaislador que pasa el estado al circuito lógico.

Las preguntas que tengo aquí son sobre la parte del circuito que se muestra.

  1. ¿El regulador de 1 mA está cumpliendo un propósito aquí o simplemente debo eliminarlo? Mi propia paranoia me llevó a instalarlo para asegurar que si el camino a tierra era lo suficientemente pobre como para que cualquier corriente residual potencial se limitara a 1 mA, pero se supone que la resistencia de la gran serie se garantiza que no se abrirá, por lo que debería no hay forma de que su valor se reduzca lo suficiente ... ¿verdad?

  2. Tal como está diseñado, el comparador y su salida optoaislada están completamente aislados (un detalle que falta en la captura de pantalla es que el pin 8 del comparador - su Vcc - está conectado a Viso - la fuente aislada de +5 de DC1) . ¿Esto tiene alguna implicación para el voltaje potencial que el comparador podría ver si la impedancia de tierra se elevó hasta el infinito? ¿Debo poner a tierra la salida de alimentación aislada? Es un suministro aislado porque estoy tratando de asegurar que haya un "foso" bueno y adecuado completamente alrededor de todos los circuitos de HV. La una conexión a tierra permitida es desde el lado inferior de las dos resistencias de detección 1k en el circuito GCM. No hay otras "salidas" del parque de alta tensión que no sean componentes clasificados para muchos miles de voltios de aislamiento.

El objetivo aquí es detectar cuándo la impedancia del suelo aumenta por encima de no más de 100Ω / V, o en este caso, 24kΩ. El lado secundario del optoaislador tiene una retención de pico, por lo que está bien que solo los picos se eleven por encima del umbral del comparador.

    
pregunta nsayer

0 respuestas

Lea otras preguntas en las etiquetas