Pregunta básica de 3 fases

0

Me he topado con esta pregunta en el trabajo y me ha dejado perplejo ... aunque es bastante básico.

Un panel de distribución es suministrado por 3 fases 415 CA. Desde el tablero de distribución hasta un disyuntor, solo se usan 2 de las tres fases, y la otra fase está conectada a tierra.

Se instalará un RCD después del interruptor. ¿Se considera que la potencia que recibe el RCD es trifásica con una falla asimétrica, con 415 V entre fases y 240 entre fase y neutro?

¿O es potencia de fase dividida? con 240 entre fase y neutro y 480 entre fases?

    
pregunta Liz_eE

1 respuesta

0

No puede obtener 480V por mucho que intente con un 240/415 (estos días en realidad es un 230/400 nominal en Europa por cierto). Si tiene una carga conectada entre fases y ocurre una falla en la Tierra, tiene que estar en un lado de la carga (bueno, por simplicidad por ahora), lo que significa que un lado es corto a 240 V y el otro solo a 240 V a través del carga (por lo tanto, una corriente más baja de lo normal), por lo que el lado en cortocircuito es su corriente de falla a considerar.

Si está en algún lugar dentro de la carga (por ejemplo, un transformador primario que se enrolla en algún lugar a lo largo de su longitud), tendrá que considerar dos cargas de 240 V en común con la Tierra, así que 240 V a través de cada lado. Entonces, si lo piensas bien, acortar la mitad de ese bobinado hipotético sobrecargará ambos lados en un grado relativamente modesto (de hecho, 240 / (415/2)) probablemente sin activar la protección contra sobrecorriente pero disparando un RCD debido a la corriente a la Tierra . Esta es una de las razones por las que actualmente tenemos protección contra sobrecorriente y RCD.

Olvídate de unos 480V. Simplemente no existe en un sistema de 3 fases.

    
respondido por el Ian Bland

Lea otras preguntas en las etiquetas