Estoy instalando un pararrayos para proteger una sala de servidores llena de máquinas usando la siguiente página como guía

enlace

Se dijo que es necesario colocar dispositivos de protección contra sobretensiones entre la entrada de bajo voltaje y las máquinas que desean protegerse si la distancia entre ellos es de más de 30 metros. Mi pregunta es, ¿cuál es la distancia inferior a 30 metros? ¿Instalo solo en la entrada?

    
pregunta ethereal1m

1 respuesta

0

El sitio dice que para distancias de más de 30 m, se sugiere protección adicional ("debería"), no se requiere ("debe"). Para distancias más cortas, depende de qué tan costoso y delicado sea el equipo y de dónde se encuentre. Florida y Georgia tienen la mayor cantidad de rayos por año, por lo que en esas áreas tendría protección individual para cada equipo sin importar la distancia.

    