¿Se puede usar un regulador de corriente trifásico con solo dos fases?

0

Mi casa está ubicada en algún lugar con problemas de energía, estos han estado funcionando durante 15 años y probablemente nunca se arreglarán. La familia vive al lado y quiero regular el poder tanto de mi casa como de ellos con un regulador de potencia de onda sinusal puro. Estaba pensando en obtener una trifásica de 380k / 9000W y usar solo dos fases, una para mi casa y otra para la suya.

Nuestras líneas eléctricas funcionan a 220V. ¿Funcionaría esto? ¿O necesito obtener dos unidades monofásicas de 15kva / 9000w 220V?

BRAUN GROUP ES-SVC 15KVA

Especificación de la unidad: BRAUN GROUP ES-SVC 15KVA, Triphase

Características principales:

  • Tecnología de servomotor de compensación trifásica
  • Rango de voltaje de entrada de CA ancho 276-450V
  • Capacidad de carga desequilibrada al 100% entre tres fases
  • Pantalla digital para voltaje y corriente
  • interruptor de bypass manual aislado
  • Protecciones completas como sobre voltaje, bajo voltaje, sobrecarga, sobrecalentamiento, etc.
  • Retardo de salida seleccionable de 6s / 180s
  • Protección opcional contra sobretensiones / picos (SPD reemplazable)
  • Transformador de aislamiento de salida opcional
  • Aplicaciones típicas RS232 / RS485 opcionales:

  • Máquinas de impresión multicolor

  • Compresores de aire
  • máquinas CNC
  • punzonadoras
  • Máquinas de corte por láser
  • máquinas de soldadura     Especificaciones:

ENTRADA Voltaje de entrada nominal 380V (400V / 415V opcional) InputVoltageRange 276-450V Frecuencia de entrada 45-65Hz Factor de potencia 0.98

SALIDA Voltaje de salida nominal 380V (400V / 415V opcional) Precisión de salida ± 3% (± 1% opcional) Tiempo de respuesta < 1s, contra el 10% de variación del voltaje de entrada Eficiencia más del 96%

PANTALLA DIGITAL Voltaje de entrada Voltaje de línea: AB, BC, CA Voltaje de fase: A, B, C Tensión de salida Voltaje de línea: AB, BC, CA Voltaje de fase: A, B, C Corriente de salida Corriente de fase: A, B, C

PROTECCION Salida de bajo voltaje Corte de salida por contactor + "L" en pantalla + pitido del zumbador Salida Sobre Voltaje Corte de salida por contactor + "H" en pantalla + pitido del zumbador Sobrecarga Corte de salida por contactor + "F" en pantalla + pitido del zumbador Sobrecalentar Corte de salida por contactor + "C" en pantalla + pitido del zumbador Falla de fase Corte de salida por contactor + pitido pitido Secuencia de fase incorrecta No se puede encender el regulador Cortocircuito Corte de entrada por interruptor de aire. Derivación Interruptor de bypass manual aislado (bypass automático opcional) Tiempo de retardo de salida 6s / 180s seleccionables Surge Spike Opcional SPD reemplazable RS232 / RS485 Opcional

SEGURIDAD Voltaje de aislamiento 2,000V / 60s Resistencia de aislamiento > 5MΩ Distancia de fuga > 8 mm Resistencia a tierra < 0.1mΩ Clase de aislamiento de bobina clase F (155?) Modo de enfriamiento Ventilador de enfriamiento Nivel de IP IP20 Ruido audible

CONDICIONES OPERATIVAS Temperatura de funcionamiento -5 ° C - + 45 ° C Humedad de funcionamiento 10% -90%, no condesing Altitud de operación < 1,000m

MODELO DISPONIBLE: N º de Modelo. 15KVA Capacidad
15kVA / 9kW Tamaño de la máquina D600 x W520 x H1080 mm N.W.
78kgs Tamaño de embalaje D610 x W530 x H1200 mm G.W.
88kgs

    
pregunta unom

1 respuesta

0

Por razones que no ha explicado, parece que tiene acceso a dos fases de un suministro trifásico. Si alimenta el inversor con esto, está funcionando efectivamente en una fase. Un problema probable es que el bus de CC interno probablemente no aguantará el suministro monofásico.

Figura1.LarecitificacióntrifásicaproporcionaunDCdeondulaciónbajasinningúncondensadordesuavizado.Fuente: Si se rectifica una conexión trifásica estándar de 400V CA, ¿qué voltaje de CC sale de ella?

Las variedades monofásicas tendrán condensadores de gran capacidad incorporados para mantener el voltaje del bus de CC durante el cruce por cero.

Si está pensando en agregar capacitores a la unidad trifásica, entonces debe tener en cuenta que la protección contra sobrecargas incorporada para limitar la corriente de carga inicial del capacitor (se ven como cortocircuitos cuando está completamente descargada) puede ser significativamente diferente.

    
respondido por el Transistor