¿Cómo puede un contador de electricidad bidireccional saber importar desde la exportación?

5

He buscado por todo esto, pero no puedo encontrar la respuesta ...

Es posible tener medidores de electricidad trifásicos que midan tanto kwh importados como exportados, y cada valor se registra en registros separados.

¿Cómo se diferencia el medidor entre energía importada y exportada? ¿No se ve simplemente que el voltaje y la corriente suben y bajan?

    
pregunta dazza

5 respuestas

7

Las formas de onda de voltaje y corriente tienen una amplitud, pero también tienen una relación de fase: -

Laimagendelaizquierdamuestralasformasdeondadevoltajeycorrienteenlafase,esdecir,subenybajanjuntas.Laimagendeladerechailustraunretrasodefaseenlacorriente.

Lascurvasrojasparaambassonlapotenciayaunquelasamplitudesdevoltajeycorrientesonlasmismasenambasimágenes,lapotenciapromedioenlaimagendeladerecha(enloquesefacturan)esmenor.

Aquíhayejemplosmásextremos:-

Laimagendelaizquierdamuestraelvoltajederetrasoactualen90gradosylapotenciapromedioescero(haycantidadesigualesdeenergíaquesetomandelafuentecomosedevuelvealafuente).Laimagendeladerechamuestraunapotenciapromedionegativaporqueelángulodefasedelacorrientesehamovidoaunpuntodondegeneralmenteseinvierte,esdecir,suspicospositivosestánmáscercadelospicosnegativosdelaformadeondadelvoltajeinvertido.Esteesunejemploenelquelaenergíafluyedeun"usuario" y vuelve a la red eléctrica.

  

¿Cómo se diferencia el medidor entre energía importada y exportada?

La energía importada se produce cuando la corriente fluye hacia la carga, como lo ilustran los dos diagramas superiores. La potencia media es positiva. La potencia exportada sería un valor negativo de la potencia promedio, tal como se describe en el diagrama de la parte inferior derecha.

Para las ondas sinusoidales, la potencia reactiva es el promedio del pecado VI (\ $ \ phi \ $). El verdadero poder es el promedio de los cos de VI (\ $ \ phi \ $). Por lo tanto, tan pronto como el ángulo de fase (\ $ \ phi \ $) no sea cero, obtendrá un poco de potencia reactiva y esto aumenta cuando \ $ \ phi \ $ = 90 grados.

Imágenes tomadas de aquí y aquí .

La explicación anterior es para una sola fase, pero lo mismo se aplica a los sistemas trifásicos.

    
respondido por el Andy aka
2

Encontré una ilustración perfecta de un experimento. Esta traza muestra dos fuentes de voltaje conectadas a través de una resistencia: una (llámela Va) fijada a 170 V, la otra (Vb) aumentando desde aproximadamente 75 V hasta 250 V. Ambos voltajes están en fase. En el lado izquierdo, la corriente está en fase con el voltaje (llamémosle importación). Cuando ambos voltajes son 170V, no hay flujo neto y luego, a medida que Vb aumenta los cambios de fase actuales a exactamente 180 grados (llame a esa exportación). El voltaje es la línea verde y la corriente es azul.

    
respondido por el dazza
1

Lo principal que te falta es que la fase de la corriente en relación con el voltaje es importante. Solo el voltaje RMS y la corriente RMS por sí solos no pueden decirle de qué manera se está transfiriendo la energía, si es que existe alguna.

La potencia instantánea que se transfiere es el voltaje instantáneo multiplicado por la corriente. Tenga en cuenta que ambos son cantidades firmadas. Si el voltaje y la corriente tienen la misma polaridad, entonces la potencia es positiva. Si difieren, es negativo.

La energía transferida acumulada es la integral de tiempo de lo anterior. Esto es lo que miden los medidores eléctricos.

Los medidores antiguos hicieron la integración al colocar el voltaje y la corriente en dos bobinas separadas que efectivamente fueron el rotor y el estator de un motor. El movimiento mecánico promedió la potencia instantánea a través de la inercia. La energía total se acumuló al hacer un seguimiento del número total de revoluciones del motor. Esto se hizo con engranajes, de modo que había una serie de cuadrantes que movían 1/10 de la velocidad del anterior. Esto permitió leer el valor de la energía como dígitos decimales.

Los medidores modernos miden el voltaje y la corriente muchas veces por segundo. Estos dos se multiplican y el resultado se acumula digitalmente. Las lecturas se toman de 100 a 1000 veces por ciclo de línea eléctrica para que el sistema no se confunda con los armónicos.

    
respondido por el Olin Lathrop
0
  

¿No se ve simplemente que el voltaje y la corriente suben y bajan?

¿Ve la tensión y la corriente subiendo y bajando, pero simplemente no ve la tensión y la corriente subiendo y bajando? También ve en qué polaridad suben y bajan.

Cuando la corriente está en fase con el voltaje (como cuando una batería suministra una carga), el medidor sabe que se está importando la energía.

Cuando la corriente está fuera de fase con el voltaje (como cuando se está cargando una batería de un suministro), el medidor sabe que la energía se está exportando.

    
respondido por el Neil_UK
-1

la mayoría de las mediciones de exportación se realizan en Q3, las coordenadas de Q4 y las mediciones de importación en Q1, las coordenadas de Q2, el signo de los parámetros de importación son negativos, mientras que los parámetros de exportación son posibles

    
respondido por el sunil chowdary chaganti