Potencia de entrada de 3 fases

0

Tengo una fuente de alimentación de conmutación trifásica que estoy tratando de calcular la potencia de entrada máxima.

Está conectado a una fuente de alimentación trifásica de 277/480 VCA.

La etiqueta en la fuente de alimentación dice:

"ENTRADA: ENTRADA DE CA: 440V 3 ~; 3W + PE 10A 50 / 60Hz"
"SALIDA: = MAX POTENCIA DE SALIDA: 4920W"

Lo sé, ya que se trata de una fuente de alimentación de conmutación, esperaría que la potencia de entrada fuera mayor que la salida, pero quizás solo un 10% aproximadamente.

Saliendo de los valores de la etiqueta, y de acuerdo con algunas notas antiguas que tenía, la potencia trifásica se calcularía de la siguiente manera:

S = sqrt (3) * Vll * Il * cos (theta)

Donde Vll es el voltaje de línea a línea (440V)
Il es la "Corriente en una línea". ¿No está seguro si esto debería ser 10 o 10/3?
Theta es el factor de potencia. Asumiré 1.0 por ahora.

Esto me da 7621 V-A si uso 10A, o 2540 V-A si uso 10A / 3. Ninguno de estos parece correcto.

    
pregunta user2913869

2 respuestas

0

Su cálculo es correcto, pero la placa de identificación proporciona la calificación requerida del interruptor, no el consumo real.

En este caso, el arranque suave de la PSU de Artesyn es de hasta 40 A, lo que en parte es la razón por la que se requiere un disyuntor de 10 A 3ph.

    
respondido por el Tony EE rocketscientist
0

No hace ninguna diferencia si el suministro es wye o delta. Se utiliza el voltaje línea a línea de la entrada. La entrada VA = V X A X SqRt (3) 440 X 10 X 1.732 = 7621. Debe multiplicar el VA por eficiencia y factor de potencia. Debido al contenido armónico de la corriente de entrada a un circuito electrónico, el factor de potencia no se puede conocer sin analizar o simular completamente el circuito. Lo mismo ocurre con la eficiencia. La corriente en realidad puede basarse en un voltaje de entrada un poco inferior a 440 voltios (quizás 5 o 10 por ciento) para permitir una tolerancia de voltaje normal.

La potencia de entrada máxima será la potencia de salida dividida por la eficiencia, independientemente del factor de potencia de entrada, los armónicos o la fluctuación de la tensión de entrada. Lo mejor que puedes hacer es adivinar la eficiencia y calcular la potencia de entrada según la potencia de salida.

    
respondido por el Charles Cowie

Lea otras preguntas en las etiquetas