Interruptor de 3 polos y clasificación de amperios de cable

0

En el panel principal, hay 3 cables para alimentación trifásica que van desde el interruptor 3 polos 40A a un panel secundario. el interruptor es (CKIPSAL 4CB340 / 6 C40) Los cables están en 2 cables.

Cada uno de estos cables tiene 7 hilos 19 SWG cada uno. La búsqueda en línea revela que 19 SWG maneja 4.13amp. lo que me dice que se espera que el cable maneje 29amp (7 x 4.13)

Si el interruptor debe proteger el cable, ¿por qué es 40amp cuando el cable es 29amp? es decir, esperaba ver el amplificador del disyuntor por debajo de la clasificación del amplificador de cable.

    
pregunta samjesse

2 respuestas

0

Según sus datos, sus 7 cables de # 19SWG tienen 0.40 "(1.016 mm) de diámetro cada uno.

Eso hace 1600 milésimas circulares (0.81 sq.mm.) cada una. x7 = 11200 milésimas circulares (5.672 metros cuadrados) el manojo.

Por el contrario, 10 AWG es un molino circular de 10400 (5,26 metros cuadrados). 10 AWG es legal para 30A a 60C, 35A a 75C y 40A a 90C en el Código Eléctrico Nacional, que es más conservador que los códigos europeos.

Este cable es un poco más grande que 10 AWG, por lo que debería estar bien a 40A si el cable, las terminaciones y las rutas de los cables son seguros para 90C, tal vez incluso 75-C.

Un problema mayor es el cable en dos cables. Eso no está permitido en los códigos eléctricos de los EE. UU., Y por una buena razón, convertirá cualquier cosa entre los cables en el núcleo de un transformador e inducirá cantidades no triviales de energía, lo que hará que el calor y la vibración puedan endurecerse, romperse o desgastarse cables Se puede permitir dentro de un chasis si UL / CSA / TUV, etc., lo aprueba, pero es posible que no lo hagan.

    
respondido por el Harper
0

Para determinar la ampacidad del cable, debe usar los datos para el tamaño específico del cable y el tipo de aislamiento. No puede contar las hebras y usar la información que encuentre sobre el tamaño de las hebras. También debe considerar la temperatura ambiente máxima y el número de conductores en el conducto, etc.

Es posible que un disyuntor de 40 amperios no sea apropiado, pero necesita hacer una determinación adecuada.

    
respondido por el Charles Cowie