Confusión de la gama de voltaje de señal DALI y la fuente de alimentación con WAGO

0

En un intento de resolver este problema, estuve revisando mis conexiones varias veces. Durante esto, pensé que sería interesante ver la señal DALI saliendo de Módulo DALI WAGO a diferencia de la señal que sale de mi tablero. Me sorprendió ver que el rango de voltaje de la señal DALI del módulo WAGO DALI es muy bajo en comparación con lo que se da en la norma. Esperaba un rango de señal como (18V HIGH - 0V LOW [con la tolerancia adecuada]) pero obtuve algo alrededor de 1.7V.

Ahora,mepreguntosilaconexiónylacomprensióndemifuentedealimentaciónsoncorrectas.yquierocomprenderelflujodeseñalDALIbásicoentreDALIPHYyDALISlave.Aquí,conelMóduloWAGO,estoyusando18Vdc,1.1A 787-1007 módulo como fuente de alimentación.

P1.No puedo entender exactamente cómo y por qué este nivel de voltaje está bajando de 18 V al rango de ~ 1.5 V.

Así es como se ve el diagrama de bloques del módulo DALI Multi-Master de Wago

Q2. ¿Cómo se realiza la limitación de corriente a 250mA en el circuito anterior?

    
pregunta charansai

1 respuesta

0

Primero debe verificar que la configuración de su alcance coincida con sus sondas con respecto a la atenuación de la sonda, por ejemplo, 1x, 10x. En segundo lugar, debe separar cualquier otra carga de la PSU para ver si el voltaje vuelve a subir cuando se descarga.

Q1. Tal vez el módulo PSU 787-1007 esté dañado debido a que se usa como fuente de alimentación del bus DALI cuando no lo es, es una fuente de alimentación para el módulo multimaster DALI 753-647. Consulte la página 14, sección 3.1 del 753-647 datasheet - "Estas fuentes de alimentación no suministran energía directa al bus DALI, sino solo fuente de alimentación indirecta a través del módulo DALI Multi-master". Esto significa que conecta la salida de CC del 787-1007 a los pines U en el 753-647 y toma la señal DALI de ese módulo. Consulte la sección 6.3.2.2 para el diagrama de cableado.

P2: El limitador actual no se muestra en ese diagrama, pero se encuentra en el módulo 753-647.

    
respondido por el Martin

Lea otras preguntas en las etiquetas