¿Está el voltaje VCT (voltios centrado en el centro) entre dos grifos exteriores o entre el grifo exterior y el grifo central?

0

No estoy muy seguro de si el voltaje VCT (voltios centrado en el centro) está entre uno de los grifos externos y el central o entre los dos grifos externos.

En wikipedia se dice: Volts center tapped (VCT) describe la salida de voltaje de un centro con transformador tapped. Un poco me da nada ..

De este hilo ¿Cómo diferenciar el transformador de potencia con toma central de uno que no tiene toma central? se podría concluir que significa voltaje entre las tomas externas.

Por ejemplo: el 241-8-24 de enlace me dará 24V entre el toque central y el toque externo o entre ambos grifos exteriores?

por favor avise, gracias de antemano

    
pregunta Karlis

1 respuesta

0
  

Por ejemplo: el 241-8-24 me dará 24 V entre el grifo central y el exterior   toque o entre los dos grifos exteriores?

Respuesta: entre ambos grifos exteriores hay 24 voltios.

El dispositivo que enumeró tiene un voltaje secundario de 24 voltios y una toma central, por lo tanto, si utilizara la toma central y una de las conexiones externas a la secundaria, obtendría 12 V RMS. Otra forma de describir esta salida que se usa a veces es "12-0-12". Esto implica que obtienes 12 VCA a cada lado de la toma central a la que se hace referencia (por conveniencia) como 0 voltios.

    