Diseño del cargador eléctrico con corrección del factor de potencia

0

Diseñe un cargador de batería aislado con PFC (corrección del factor de potencia), que tomará la entrada del suministro trifásico de 230V. Calcule el valor del inductor, transformador y capacitores utilizados. Además, seleccione los dispositivos de conmutación adecuados y mencione los componentes utilizados. Salida requerida: 117 voltios y 40 amperios.

Lo que he hecho es que he usado el rectificador trifásico y la estimación de rms de salida es V = 304.062v y la corriente de suministro es = 69.28A.

Ahora estoy atrapado aquí, lo que debería ser mi paso neto para el alisado y para el PFC.

    
pregunta Nitin Mukesh

1 respuesta

0
  

Lo que he hecho es que he usado el rectificador de 3 fases

Creo que te has caído en el primer paso. Cuando tiene un rectificador trifásico convencional, solo dos de las tres fases suministran corriente a la salida a la vez y esto significa una distorsión armónica grave. Una cita de

Porlotanto,miconsejoesusarunatopologíaquefuncioneconlas3fasescomocircuitosindividualesyaplicarPFCindividualmente,luegocombinarlassalidasparaobtenerlatensióndelbusdeCCdeestamanera:-

Imagentomadade

respondido por el Andy aka

Lea otras preguntas en las etiquetas