Actualmente estoy trabajando en un proyecto y para ese fin, necesito cambiar una entrada de micro amp de 50VAC, 6-7 a través de dos salidas con un retardo. Usé un módulo de relé conectado a un arduino para hacerlo. Tenía la intención de que la corriente fluyera desde el COM del relé al NC durante un segundo, luego se cortara y pasara al NO por otro segundo (en bucle). Esperaba tener un 50VAC en mis dos salidas durante un segundo cada una. Sin embargo, al medir la salida, el voltaje del NC es solo de aproximadamente 30VAC, mientras que el voltaje en NO es de 10VAC. ¿Alguien sabe por qué sucede esto y cómo corregirlo? Intenté usar un módulo de relé diferente con especificaciones similares, pero el problema persiste
Las especificaciones del módulo de relé y la hoja de datos se pueden encontrar aquí:
Hoja de datos: enlace
Especificaciones: enlace
Mi código Arduino:
void setup()
{
pinMode(7, OUTPUT);
}
void loop()
{
digitalWrite(7, HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(7, LOW);
delay(1000);
}
Aprecio enormemente todas y cualquier ayuda con respecto a este problema :)
la entrada es de un generador de ondas y mis salidas están conectadas a un osciloscopio