¿Qué es la unión de protección (PB) y la tierra de protección (PE) en la terminología IEC (fx 60364 y 60204)?

0

Entiendo el significado básico / general de ambos, así como mis compañeros de estudios de electricista. Sin embargo, realmente me gustaría algunas definiciones más precisas de las que he podido encontrar hasta ahora. Me resulta frustrante no tener las definiciones adecuadas, porque a) Siempre tengo dudas sobre si estoy usando los términos correctamente al escribir informes u otros trabajos escolares, b) al leer sobre los requisitos de fx para conductores de PE, ¿estos requisitos también se relacionan con PB ( y viceversa).

Aquí hay algunas preguntas específicas que me gustaría resolver de una vez por todas, si es posible.

¿Los conductores PE son un subconjunto de conductores PB? Podría argumentar esto, ya que cualquiera de los dos objetos conectados con conductores PE separados que terminen en el mismo terminal PE, será equipotencial. Obviamente, un conductor PB directamente entre los dos tendrá menor impedancia y, por lo tanto, será mejor en el logro de equipotencial, pero aún así.

¿Son los conductores de PB un subconjunto de conductores de PE? Eso depende de la definición de conductores de PE, pero a menudo los conductores de PE se describen como si su principal caracterización fuera que permiten una sobre un dispositivo de detección de corriente o un dispositivo de detección de corriente de falla para apagar la alimentación si un objeto está electrificado. Y si esa es la caracterización, entonces un enlace equipotencial directamente entre objetos también ayudará a asegurar que esto suceda, y en algunos casos estos enlaces son la única razón por la que sucede.

¿Son conjuntos disjuntos? ¿Para que cualquiera de estos conductores de protección sea siempre estrictamente un conductor de PE o un conductor de PB?

¿O se superponen? Eso significa que algunos de estos conductores de protección son PE pero no PB, otros son PB pero no PE, mientras que otros son ambos. Si es así, por favor proporcione un ejemplo.

Si es posible, proporcione fuentes para su respuesta y proporcione ejemplos.

    
pregunta Mads Skjern

1 respuesta

0

En pocas palabras, la unión equipotencial es la aplicación de puentes conductores entre dos o más superficies conductoras con el propósito de colocar todas estas superficies en el mismo potencial.

La conexión a tierra o la unión de PE ocurre cuando las superficies unidas descritas anteriormente están conectadas a un punto de conexión a tierra protector o a tierra de protección. No confunda PE-Ground con otros usos del término, como tierra analógica, tierra de señal, etc.

Cualquier equipo que esté energizado a potenciales letales podría electrocutar a un usuario si ocurriera una falla. Al derivar cualquier corriente de falla a PE, el usuario está protegido contra descargas eléctricas.

Ejemplo 1: Un gabinete de control con una cubierta con bisagras contiene circuitos que se energizan desde la red eléctrica. Se debe instalar un puente para unir la cubierta al gabinete para proteger al usuario de cualquier falla en los componentes instalados en la cubierta. Además, el gabinete debe estar unido a PE, ya sea a través de un circuito de conexión separado o a través del núcleo de tierra en el cable de alimentación.

Ejemplo 2: se instalan múltiples cajas de control en las estructuras de soporte atornilladas, que están soldadas a un sistema de compresor portátil con patín, junto con la bandeja de cables, instrumentos, etc. punto eléctrico común; los miembros soldados se consideran "comunes", mientras que las estructuras y componentes atornillados deben estar unidos. Finalmente, el patín, una vez instalado, debe estar unido a PE a un punto de tierra de protección. Con esta disposición, cada componente tiene un camino de regreso a tierra para derivar cualquier corriente de falla peligrosa. Además, las bandejas de cables están conectadas a tierra para protegerlas contra un cable dañado que podría energizar la bandeja.

Los estándares a los que tengo acceso y puedo consultar son: IEC60364, IEC61892-6, NORSOK E-001 & I-001.

Otra aplicación más allá de las corrientes de falla letal es la protección contra la acumulación electrostática en un entorno explosivo. Por ejemplo, un protector de cinturón que no está unido a PE podría asumir una carga estática si el cinturón que protege protege la superficie del protector, creando una posible fuente de ignición.

    
respondido por el AlmostDone