El aceite de grado transformador es al menos 8x y hasta 25x mejor que el aire.
El aceite se usa predominantemente por debajo de 5MVA debido al menor costo del aceite en comparación con los tipos secos que utilizan cinta epoxi y mica. Es necesario para el enfriamiento, la propagación térmica de puntos de acceso y para el aislamiento eléctrico.
La descarga parcial (PD) tiene que ver con el flujo de iones en un plasma, como la aurora o la corona. Necesita algunos contaminantes para chocar y causar la descarga.
De mis experimentos con aceite de transformador Nydas en una fábrica de transformadores que supera los 25 kV / mm. Con resultados típicos variando de 25 a 40kV.
Con un procesamiento más costoso para eliminar los contaminantes a nivel de ppm, puede alcanzar 70kV / mm. Aquellos que pueden pagar la máquina de más de $ 50,000, los utilizan, pero se necesita cierta habilidad en el procesamiento de contaminación invisible y los controles de calidad del proceso en un ambiente de sala limpia.
La prueba se realiza con una rampa de aproximadamente 1 kV / s con electrodos planos de latón ultralimpios grandes (~ 2 cm) en un vaso de vidrio limpio con bordes lisos afilados.
Al igual que el aire, los contaminantes móviles y los cambios de presión pueden conducir a una descarga parcial que causa variabilidad en el voltaje de ruptura BDV de cualquier aislante.
Para el aceite de transformador, la Descarga parcial también descompone la gran cadena de hidrocarburos en H2, que tiene un umbral explosivo más bajo de concentración del 4%.
La descomposición del aire limpio es de 3kV / mm, mientras que el aire húmedo y sucio es de < 500 V / mm en plano a plano, mientras que punto a punto es aproximadamente 1/3 de estos umbrales de voltaje.
Un vacío ultra bajo proporciona un BDV alto, pero un vacío parcial muy bajo, ya que la reducción de las moléculas permite un menor arrastre y una mayor energía cinética cuando un ión en el aire golpea el conductor. (Ver la ley de Paschen).