Clasificación máxima de fusibles antes de un MOV (varistor)

0

Acabo de ver algunos videos de miedo del incendio de MOV y he huido aquí para pedirles ayuda a ustedes.

Entiendo que es una buena idea colocar un fusible frente a un MOV, ya que falla el cortocircuito. Sin embargo, ¿existe un tamaño de fusible máximo que se pueda usar antes del MOV?

Estoy considerando la posibilidad de que un MOV falle en un cortocircuito parcialmente que luego se escapa para convertirse en un riesgo de incendio. es decir, el cortocircuito podría ser suficiente para quemar un fusible de 1A, pero no lo suficiente para fundir un fusible de 13A.

¿Sería seguro confiar en un varistor para quemar un fusible estándar de 13 A del hogar que se encuentra en un enchufe de red? ¿Permitiría demasiado poder?

Gracias por tu ayuda.

    
pregunta coates

1 respuesta

0

@coates - Me di cuenta de que estaba pensando en los protectores de corriente de arranque de termistor con respecto a la corriente de carga. El MOV protege la carga contra el voltaje excesivo, pero cuando falla, no hay corriente excesiva en la carga, solo en el cableado aguas arriba del MOV - I.E. el cableado de tu casa Por lo tanto, los 13 amperios deberían estar bien en todos los casos, siempre que la clasificación del interruptor no sea inferior a eso.

    
respondido por el Norm

Lea otras preguntas en las etiquetas