El panel solar no carga las baterías en serie

0

Vivo en una parte remota de Tanzania sin electricidad de red. Hemos tenido energía solar durante algún tiempo, pero al comprar un nuevo inversor, la batería y los paneles solares adicionales han tenido problemas.

El problema puede ser simplemente planteado.

Tenemos dos baterías de plomo ácido N200 con un rendimiento de 12-13 V cada una. Conectados en serie obtenemos 25v del sistema.

El inversor (Shiv Solar Comercial UPS 2000-24V) requiere que las baterías estén conectadas en serie. Si se conectan en paralelo, el inversor desencadena rápidamente una "advertencia de batería baja".

Pero las baterías no se cargarán cuando estén conectadas en serie.

Cada uno cobrará por su cuenta. Así que no parece haber ningún problema con ninguna de las conexiones.

Además, ambos se cargarán juntos cuando estén conectados en paralelo.

Tampoco hace ninguna diferencia en la forma en que alrededor conectamos las baterías en serie.

Cuando digo que no se cargan, quiero decir que el signo de carga en el controlador indica que las baterías no se están cargando. También el nivel de Amp indica '0' tanto para los paneles solares como para las baterías. Los voltios muestran una lectura positiva (baterías en 25, los paneles solares varían según la luz solar).

Sabemos que las baterías individuales se cargan solas porque el signo de carga en el controlador de carga indica que lo son y que la carga es positiva tanto para los paneles como para la batería (varía según la luz solar).

¿Qué causaría este problema?

    
pregunta Dan

3 respuestas

0

Para cargar una batería, necesita poner más voltaje del que sale en sus terminales.

El controlador de carga controlará el voltaje de la batería y detendrá la carga cuando el voltaje exceda un valor predeterminado. Al descargar, el controlador de carga también desconectará la batería cuando el voltaje sea bajo. Esto significa que tendrá que ajustar la configuración del controlador de cambios al cambiar la configuración de la batería de 13V a 25V.

    
respondido por el ratchet freak
0

Las baterías de plomo-ácido de 12V generalmente requieren alrededor de 13.8 voltios para cargarse. Entonces, en serie, su inversor necesita una salida de al menos 27.6 voltios. Menos que eso y sus baterías pueden no cargarse completamente. Sospecho que su UPS puede estar diseñado para usarse con baterías de Ion de litio que tienen un requerimiento de voltaje de carga más bajo. Una búsqueda en Google para el UPS que especificó no mostró ningún resultado con especificaciones.

    
respondido por el Norm
0

Parece que su controlador de carga está diseñado para cargar un banco de baterías de 12 voltios, por lo que no cargará el banco de 24 voltios que tiene con las baterías conectadas en serie para alimentar su inversor.

Se requerirán algunos detalles de su fuente de carga para diagnosticar más el problema.

    
respondido por el Peter Bennett