Vivo en una parte remota de Tanzania sin electricidad de red. Hemos tenido energía solar durante algún tiempo, pero al comprar un nuevo inversor, la batería y los paneles solares adicionales han tenido problemas.
El problema puede ser simplemente planteado.
Tenemos dos baterías de plomo ácido N200 con un rendimiento de 12-13 V cada una. Conectados en serie obtenemos 25v del sistema.
El inversor (Shiv Solar Comercial UPS 2000-24V) requiere que las baterías estén conectadas en serie. Si se conectan en paralelo, el inversor desencadena rápidamente una "advertencia de batería baja".
Pero las baterías no se cargarán cuando estén conectadas en serie.
Cada uno cobrará por su cuenta. Así que no parece haber ningún problema con ninguna de las conexiones.
Además, ambos se cargarán juntos cuando estén conectados en paralelo.
Tampoco hace ninguna diferencia en la forma en que alrededor conectamos las baterías en serie.
Cuando digo que no se cargan, quiero decir que el signo de carga en el controlador indica que las baterías no se están cargando. También el nivel de Amp indica '0' tanto para los paneles solares como para las baterías. Los voltios muestran una lectura positiva (baterías en 25, los paneles solares varían según la luz solar).
Sabemos que las baterías individuales se cargan solas porque el signo de carga en el controlador de carga indica que lo son y que la carga es positiva tanto para los paneles como para la batería (varía según la luz solar).
¿Qué causaría este problema?