Tengo un transformador de 100 kVA, \ $ 3 \ phi \ $ con un primario de 480V y un secundario de 120 / 208V.
Estoy tratando de dimensionar el OCPD secundario y mi enfoque es el siguiente:
$$ I_s = 100,000VA / \ sqrt {3} \ times {208V} = 277.58A $$ $$ OCPD_s = 277.58A \ times {250 \%} = 693.95A $$ Esta última respuesta se redondea a \ $ 700A \ $, lo que me lleva a mi problema: ¿Cómo dimensiono mis conductores para poder obtener \ $ 700A \ $?
Creo que debo hacer conductores paralelos para que tenga \ $ 700A / 2 \ $, conductores = \ $ 350A \ $, lo que produce dos \ $ 500kcm \ $ conductores por fase. ¿Mi razonamiento suena?