¿Cómo diseñamos un sistema de control con una combinación de cargas eléctricas monofásicas y trifásicas a partir de un suministro trifásico?

0

He conectado una alimentación trifásica entrante a un MCCB, MCCB se distribuirá a un transformador trifásico, así como a algunos equipos monofásicos, lo que significa saliente de MCCB L1, L2 y amp; L3 al transformador, L1 y N (el neutro es de la distribución de entrada) a una fuente de alimentación de CA-CC monofásica de 1–5A, L3 y N a un calentador monofásico de 10–15A. El problema es si el cableado es correcto y seguro de usar.

El propósito del uso del transformador es suministrar 230VAC trifásicos al servomotor, ya que el servomotor solo admite 230VAC trifásicos en lugar de 415VAC trifásicos. Además, ¿eso significa que estoy seguro de usar dos MCCB (uno para el transformador otro para equipos monofásicos) de la fuente de alimentación entrante (desde el tablero de distribución de fábrica)? ¿Dañará el MCB de 3 polos en el tablero de distribución de fábrica que se suministra a mis dos MCCB?

    
pregunta Ran

1 respuesta

0
  

MCCB se distribuirá a un transformador trifásico, así como a algunos equipos monofásicos

Eso no es correcto. El MCCB debe conectarse a un tablero de distribución que contenga disyuntores de derivación para varias cargas trifásicas y monofásicas. Alternativamente, podría haber dos MCCB, uno para el transformador y otro para un panel de distribución para cargas monofásicas. También hay una pregunta de por qué hay un transformador si el voltaje en el MCCB es adecuado para las cargas pequeñas.

Se pueden usar dos disyuntores, como se muestra a continuación, siempre que estén clasificados adecuadamente para proteger el cableado y las cargas conectadas. El cableado del disyuntor en la placa de distribución de fábrica debe tener el tamaño adecuado para ser protegido por ese disyuntor y el disyuntor debe tener la capacidad para transmitir la corriente en la fase (marcada con C) que transporta las dos cargas conectadas.

    
respondido por el Charles Cowie

Lea otras preguntas en las etiquetas