0

Necesito conectar 3 paneles solares de 180W similares a mi MPPT. Cada una produce un máximo de 9A. Me gustaría enviar un cable + y un cable para cada panel a una barra de bus o una caja de fusibles ... y luego usar un puente 4AWG desde el bus / caja al controlador MPPT. si la caja de fusibles es incluso necesaria.

Para aclarar, quiero 'agrupar' todos los + y todos - en un punto, ya sea la barra de bus o la caja de fusibles.

El MPPT puede manejar una entrada de 50 A máx.

¿Es esto posible? ¿Necesito fusibles en cada línea directa que lleva 9A? Debería estar bien dentro de mi MPPT para manejar los 3 paneles sin fusionar. Solo me preocupa que, si tengo que juntar todas las líneas directas, pueda aparecer un corto de 27A en un panel y arruinarlo. Por favor avise.

    
pregunta NWoodsman

1 respuesta

0

Puede conectar directamente los tres paneles en paralelo al MPPT, pero probablemente fusionaría la entrada a menos que tenga una protección de entrada significativa por sí misma. Yo aislaría cada línea caliente con su propio fusible usando un fusible de 15A. Normalmente, la regla es usar una protección de entrada un 20% más alta que la corriente máxima esperada porque el calor en la protección puede hacer que se dispare antes (aunque esto se aplica mucho más a los interruptores que a los fusibles). Si obtiene un cortocircuito de positivo a negativo, los 3 paneles estarán en cortocircuito en la salida. No sé si los paneles tienen protección de salida general o protección contra cortocircuitos, pero preferiría estar seguro que lamentarme. Es mucho más barato agregar algunos fusibles que reemplazar paneles dañados.

    