Evitar la puesta a tierra accidental, el rechazo de voltaje y los divisores de voltaje para un circuito de salida de control de motor

0

Estoy intentando conectar un motor de CC de control integrado con una salida de 24V ( Manual del motor - página relevante p32) con mi 10V PLC (Manual de PLC) , y en busca de un poco de ayuda, por favor.

  1. No entiendo por qué la salida del controlador del motor en la imagen 1 es posterior a R4, incluso si mi plc era de 24 V, seguramente en esta posición recibirá una señal de 0 V. De todos modos, para conectar mi PLC de 10 V a través de un divisor de voltaje, ¿cuál de mis circuitos propuestos a continuación es el correcto, si es que?

  2. También el manual dice: "La conexión a tierra accidental de las salidas o su conexión a una carga capacitiva hará que se destruyan". ¿Esto significa simplemente conectarlos directamente a tierra sin una carga (por ejemplo, una resistencia) en medio? es decir, ¿mis dos circuitos abajo estarían bien?

¡Muchas gracias por tu ayuda!

Oli

ELCIRCUITODADOENELMANUAL

MICIRCUITOPROPUESTO1

MI CIRCUITO PROPUESTO 2

    
pregunta Oliver Walters

1 respuesta

0
  

No entiendo por qué la salida del controlador del motor en la imagen 1 es posterior a la R4, incluso si mi plc era de 24 V, seguramente en esta posición recibirá una señal de 0 V.

R4 y el diodo Zener proporcionan una pinza de 24 V para proteger los dispositivos posteriores. Cuando S1 / S2 / S3 es inferior a 24 V, el voltaje estará disponible en OUT_24V_MAX con una impedancia de fuente de 4k7. Si el voltaje excede los 24 V, y el extracto dice que puede subir a 56 V, entonces el Zener sujeta el voltaje para proteger los dispositivos aguas abajo.

  

De todos modos, para conectar mi PLC de 10 V a través de un divisor de voltaje, ¿cuál de mis circuitos propuestos a continuación es correcto, si alguno?

Su circuito 2 emite el 40% de la señal S1 / S2 / S3. A 56 V será de 22 V para su entrada analógica de 0-10 V. Es poco probable que esto termine bien.

Su circuito 1 es una solución mejor, pero se le olvidó tener en cuenta el valor R4 en su divisor. Tendremos que recalcular y hacer algunas suposiciones:

  • S1 / S2 / S3 máximo nominal = 24 V.
  • S1 / S2 / S3 máximo absoluto = 56 V.
  • entrada analógica del PLC, máximo nominal = 10 V.
  • Entrada analógica del PLC, máximo absoluto = 15 V. (Deberá verificar las especificaciones para elegir el valor correcto para esto).

simular este circuito : esquema creado usando CircuitLab

Figura 1. Los dos casos a considerar. En (b) el Zener no estará en descomposición, por lo que está fuera de circuito.

De (a) podemos escribir la ecuación $$ 24 \ frac {R_3} {R_2 + R_3} = 15 \ tag 1 $$

Desde (b) podemos escribir: $$ 24 \ frac {R_3} {4k7 + R_2 + R_3} = 10 \ tag 2 $$

Las ecuaciones simultáneas son: $$ 24 R_3 = 15 R_2 + 15 R_3 \ tag 3 $$ $$ 24 R_3 = 10 \ times 4k7 + 10 R_2 + 10 R_3 \ tag 4 $$

que se puede resolver para mostrar

$$ R_2 + R_3 = 9.4k \ tag 5 $$

Ahora sabemos que toda la cadena R1 + R2 + R3 será 4k7 + 9k4 = 14k1. Ya que la relación requerida para bajar 24 V a 10 V es \ $ \ frac {10} {24} = 0.417 \ $, puede calcular el valor de R3 y, después de eso, R2.

  

También se indica en el manual 'La conexión a tierra accidental de las salidas o su conexión a una carga capacitiva hará que se destruyan'. ¿Esto significa simplemente conectarlos directamente a tierra sin una carga (por ejemplo, una resistencia) en medio?

Sí. Un cortocircuito sobrecargará y destruirá T8. Una carga capacitiva grande inicialmente se presentará como un cortocircuito mientras se está cargando. Puede resultar una corriente excesiva y nuevamente T8 será la víctima. R4 proporcionará alguna protección contra esto o un corto.

  

es decir, ¿Mis dos circuitos abajo estarían bien?

Ambos protegerán T8. El circuito 1 protegerá el PLC.

Actualización: las especificaciones del PLC LabJack indican que la entrada analógica puede tolerar -20 a +20 sin daños.

    
respondido por el Transistor

Lea otras preguntas en las etiquetas