¿Qué factores afectan la corriente sin carga de un transformador?

0

Actualmente estoy realizando la prueba de circuito abierto en un transformador en mi escuela para separar la pérdida por histéresis y la pérdida por corriente de Foucault. Por lo tanto, estoy cambiando la frecuencia de la corriente CA mientras mantengo el flujo constante al cambiar la tensión aplicada en consecuencia.

Sin embargo, la lectura actual en mi multímetro siguió fluctuando mal. Por lo tanto, quería saber qué se supone que sucederá en teoría y si se supone que la corriente sin carga cambiará al cambiar la frecuencia mientras se mantiene el flujo constante.

Un poco más de contexto:

El equipo que tiene mi escuela no es muy bueno ahora. En realidad es bastante terrible. El generador de señal que estoy usando actualmente solo puede proporcionar 5V como máximo, y el transformador que tengo es un transformador diseccionable sin especificaciones. Debido al pequeño voltaje, la lectura actual también es bastante pequeña. Como tengo que usar microamps o miliamperios en el multímetro para medir la corriente. Cuando dije que mi multímetro fluctúa gravemente, permítanme describir lo que hace:

Corriente a 35Hz: Alrededor de 3.5mA

Corriente a 40Hz: Alrededor de 3.2mA y sigue subiendo y bajando constantemente

La corriente que baja a 40Hz ha jodido mi experimento, ya que eso significa que la pérdida de potencia debida a las pérdidas del núcleo de hierro disminuyó cuando la frecuencia aumentó. Sin embargo, se supone que la pérdida de potencia debida a las pérdidas del núcleo de hierro aumenta con la frecuencia cuando el flujo se mantiene constante.

¿Cómo encuentro la corriente sin carga en un transformador?

    
pregunta David Choi

1 respuesta

0
  

¿Cómo encuentro la corriente sin carga en un transformador?

Aplique la clasificación V, f sin corriente de carga y medida.
La inductancia primaria determina la corriente frente al voltaje para la corriente sin carga.

¿Sabe cómo calcular / medir L?
Puede esperar que los armónicos 3º y 5º aumenten bruscamente por encima de la tensión nominal cuando el núcleo comience a saturarse y la inductancia aumente bruscamente.

Prueba de fuente actual

Asegúrese de que no se induzca voltaje de desviación en las líneas antes de la prueba. La fuente de corriente es de alta impedancia y propensa al ruido en este método con corrientes bajas.

Intenta terminar con la carga real Resistor actual y restar.

Antes de que pueda medir las pérdidas de EC, obtiene corriente de excitación, por lo que se deben medir la fase y la amplitud.

  • En caso de fallas en el aislamiento, a menudo barren con costosos equipos Omicron. De 0.01Hz a 1 MHz.

Hay estándares escritos para medir todos los parámetros si sabes cómo buscar.

Puede usar otro transformador mejor para aumentar el voltaje usando una entrada secundaria y luego medir el voltaje y la corriente en un alcance con una resistencia de potencia de derivación de corriente de 0.1V.

    
respondido por el Tony EE rocketscientist