Estaba leyendo algunos problemas resueltos sobre transformadores pero no entiendo cómo se calcularon las pérdidas en el cobre.
- Enunciar :
Un transformador de distribución monofásico de 10kVA, 2400/240, 60Hz tiene las siguientes características:
- Pérdida de núcleo a plena tensión = 100W
- Pérdida de cobre a media carga = 60W
Determine la eficiencia del transformador cuando entrega una carga completa a 0.8
factor de potencia rezagado.
-
Solución :
P = 10 * 0.8 = 8kW
Pcore = 100W
PCU, FL (Carga completa) = 60 (\ $ ** 2 ^ 2 **) = 240W \ $
La eficiencia es entonces
(8000 / (8000 + 100 + 240)) * 100 = 95.92%
No es un gran problema, pero ¿por qué la pérdida de cobre en la mitad de la carga se multiplicó por \ $ 2 ^ 2 \ $? ¿Que es esto?