24v Fuentes de alimentación: potencia de entrada y salida [duplicado]

0

He estado leyendo sus artículos sobre la fuente de alimentación en preparación para comenzar a construir un sistema de automatización del hogar utilizando equipos Loxone.

Me siento confiado en el proyecto, pero la situación de la fuente de alimentación me deja un poco perplejo.

Tengo la intención de usar 8 paquetes de energía TDK Lambda (DRF240-24-1) para impulsar la iluminación LED de 24 V CC en mi nueva casa.

Cada fuente de alimentación tiene una entrada nominal de 100 - 240 VCA 2.7A. La salida es 24 - 28 V DC 10 - 8.6A.

Entonces, ese es un requisito de potencia de 648W para una salida de 240W.

Mi primera pregunta es ¿dónde está el 408W que falta? Me doy cuenta de que el paquete en sí requerirá algo de energía para funcionar, pero habría pensado que sería alrededor del 20% de la entrada.

En segundo lugar; si la entrada tiene una potencia nominal de 2,7 A x 8 paquetes de energía, entonces necesitaré un RCB en la unidad del consumidor con una capacidad superior a 21,6 A, o es probable que varios RCB con calificación inferior dividan la carga en zonas.

¿Me estoy perdiendo algo aquí?

De los 8 paquetes de alimentación, hay una potencia total disponible a 24 V CC x 80 A = casi 2.000 W, mientras que para proporcionar esto, tengo que suministrar 21.6 A x 240 VCA = más de 5.000 W. ¿Me voy mal en alguna parte?

Cualquier observación sería apreciada especialmente si no entiendo este problema por completo.

Gracias de antemano.

    
pregunta JamesP

4 respuestas

0

Has leído mal la intención de tus especificaciones de entrada. 2.7 A es la corriente máxima, que se produce cuando la entrada es de 100 voltios. Es útil especificar esta corriente máxima, ya que eso determina el tamaño del cable requerido para la seguridad.

Sin embargo, asumiendo 270 vatios, a 240 voltios, la corriente solo será de 270/240, o 1.1 amperios.

TL; DR - 2.7 amperios no se producen con voltajes de entrada más altos, por lo que la potencia de entrada tampoco aumenta,

    
respondido por el WhatRoughBeast
0
  

100 - 240 VAC 2.7A. La salida es 24 - 28 V DC 10 - 8.6A.

La corriente de entrada será máxima a la tensión de entrada mínima. Entonces \ $ P = VI = 100 \ veces 2.7 = 270 \ \ texto W \ $.

La salida es \ $ 24 \ veces 10 = 240 \ \ texto W \ $ o \ $ 28 \ veces 8.6 = 240.8 \ \ texto W \ $.

La eficiencia es \ $ \ frac {P_ {OUT}} {P_ {IN}} = \ frac {240} {270} = 89% \ $, lo que está bien.

A partir de esta información, podemos trabajar hacia atrás y ver cuál será la corriente de entrada a 240 V: \ $ I = \ frac {P} {V} = \ frac {270} {240} = 1.1 \ \ text A \ $.

  

Mi primera pregunta es ¿dónde está el 408W que falta?

Todavía está de vuelta en la central eléctrica. Todo está bien.

  

Si la entrada tiene una potencia nominal de 2,7 A x 8 paquetes de energía, entonces necesitaré un RCB en la unidad del consumidor con una capacidad superior a 21,6 A.

Ha omitido los detalles de ubicación y voltaje de suministro tanto de su pregunta como de su perfil de usuario. Si se encuentra en 110 V terrestres, su corriente máxima será probablemente de 2,5 A por unidad. En tierra de 230 V será de aproximadamente 1,2 A por unidad.

    
respondido por el Transistor
0

Otra forma de aproximarse a la corriente de entrada de operación es comenzar con la carga. La potencia de entrada es igual a la potencia de salida dividida por la eficiencia del suministro. Suponiendo que no esté ejecutando cada suministro a plena potencia todo el tiempo, la corriente de entrada aumentará y disminuirá con la corriente de carga.

Tenga en cuenta que la eficiencia típica en la hoja de datos (94%) está a plena carga (aunque no se indique en las notas). A menores corrientes de salida, la eficiencia del suministro disminuye. No se sorprenda si mide algo como 75% -80% a media potencia.

    
respondido por el AnalogKid
0

Gracias a todos - Sabía que me estaba perdiendo algo obvio. ¡Solo puedes usar tanta energía como la carga final requiera! Esto fue ilustrado por Olin Lathrop usando manzanas en otro hilo.

Debería haber dicho que estoy en el Reino Unido donde la tensión de alimentación es de 240V.

Sólo para poner esto a la cama; Debería volver a trabajar desde la carga final, es decir, asumir que cada paquete de energía solo se carga para decir el 90% de su salida máxima de 10A que es 9A y a 24V que es 216W. Luego, suponga que la eficiencia del paquete es de alrededor del 80%, por lo que la salida de 216W requiere una entrada de 270W y a 240V, que es 1.125A. Con 8 unidades, ahora es solo 9A en total

Por lo tanto, al seleccionar cuidadosamente las zonas para la iluminación, puedo suministrar el sistema fácilmente a través de dos RCB 5A. Esto también supone que toda la iluminación de 24 V estará encendida al mismo tiempo, lo cual es poco probable. Además, estoy compartiendo la carga entre los paquetes de energía de tal manera que ninguno de ellos se acerque a la carga de salida máxima.

Espero haberlo conseguido ahora.

Gracias por ponerme en el camino correcto.

    
respondido por el JamesP