codificación de resistencia

0

Estoy trabajando en un proyecto de sistema de ducto redondo que involucra un amortiguador en la salida del ducto para controlar el flujo y la presión. ANSI 210-16 requiere que el orificio del amortiguador sea simétrico, por lo que planeamos usar láminas de metal laminado que disminuyen / aumentan el área en un 10% aproximadamente, similar a un diafragma iris. Necesito crear un medio que permita a Labview y la diapositiva seleccionada comunicarse. De esa manera, no tiene que ingresar manualmente la diapositiva que está utilizando cada vez que cambia el amortiguador. Uno de mis jefes mencionó el uso de resistencias, pero no tengo idea de qué está hablando, soy un interno que acaba de sumergir sus dedos.

P) ¿Cómo podría implementar una resistencia para indicar a labview qué diapositiva se está utilizando? ¿Debo incluso usar una resistencia?

    
pregunta fowled10

1 respuesta

0
  

Uno de mis jefes mencionó el uso de resistencias, pero no tengo idea de lo que él   está hablando de

Cuando se conecta a una fuente de voltaje, una resistencia provoca una caída de voltaje, que se puede medir con una entrada analógica.
Estoy bastante seguro de que su entorno Labview puede leer entradas analógicas a través de algún tipo de tarjeta de interfaz.
Vea cualquier tutorial sobre "divisor de voltaje", por ejemplo aquí :

V in es un voltaje de referencia fijo, V out es el voltaje que su entorno Labview tendría que medir. R 1 también está arreglado.
Lo que hace que funcione es que R 2 tiene un valor específico para una diapositiva específica. Qué valor se usa para qué diapositiva depende de usted.
Por lo tanto, obtendrá un V out específico para cada diapositiva, que puede medir a través del hardware de la interfaz de Labview.
Ten cuidado:
Los resistores tienen tolerancias, el conector y los cables también pueden tener una resistencia significativa, el envejecimiento puede ser un problema, ...
Necesitará un margen de voltaje suficientemente alto entre todos los valores para evitar interpretaciones erróneas.

    
respondido por el mic