kVA cálculos

0

Para paneles / sistemas eléctricos con electricidad trifásica (rojo, amarillo, azul) ~ 220/127. Cuando se usa línea a línea, obtenemos 220 V ¿se considera esto como sistema monofásico o trifásico?

Sé que los dispositivos trifásicos, como los motores, usan las tres fases juntas, esto es claramente trifásico y usamos fórmulas trifásicas para los cálculos, pero ¿qué sucede cuando se usa línea a línea de sistema trifásico? ¿Qué fórmulas utilizamos para los cálculos de potencia aparente?

También si un disyuntor es de 20 A para cada fase, y estoy usando el cableado línea a línea, ¿esto hace que mi uso máximo de amperios sea de 40 A o aún de 20 A?

    
pregunta ahmed

1 respuesta

0

Lo que se describe parece ser una carga monofásica conectada a un suministro trifásico. Si la capacidad actual para un uso trifásico equilibrado es de 20 amperios, eso es todo lo que se puede obtener con una carga monofásica. No puede conectar de forma segura ninguna combinación de cargas monofásicas que haga que cualquiera de las tres corrientes de fase individuales exceda los 20 amperios. Si las corrientes trifásicas no son iguales, la caja fuerte, el máximo de kVA será menor que el kVA nominal del suministro.

No hay nada malo en cargar el suministro con cargas monofásicas que no den como resultado una carga trifásica equilibrada, pero ese no es el uso óptimo del sistema de generación, transmisión y distribución. Como es probable que se le cobre por el consumo de energía real independientemente del saldo, el proveedor puede objetar porque su uso desequilibrado limita lo que se puede vender a otros clientes.

  

... ¿qué pasa cuando se usa línea a línea de sistema trifásico? ¿Qué fórmulas utilizamos para los cálculos de potencia aparente?

Cuando la carga no está equilibrada, la potencia aparente se puede calcular como la suma de las potencias aparentes de las cargas individuales. Si es necesario, represente el suministro como tres fuentes conectadas en estrella.

    
respondido por el Charles Cowie

Lea otras preguntas en las etiquetas