Netfilter (230VAC) sin tierra de protección (PE)

0

Necesito filtrar la entrada de mi red, pero no tengo ninguna protección de tierra (PE). ¿Seguirá siendo útil un filtro principal (schaffner, por ejemplo)?

Creo que sí. Creo que el filtro de red, a pesar de no estar conectado al PE, filtrará el ruido de modo común. El ruido diferencial no se filtra debido a la ausencia de un PE de bajo potencial. ¿Es correcta esta afirmación? ¿Este filtro también ayuda a reducir las señales de emisión salientes que se originan a partir de componentes dentro de la unidad?

Gracias.

    
pregunta Weaverworm

1 respuesta

0
  

Creo que el filtro de red a pesar de no estar conectado al PE lo hará   filtrar algo de ruido de modo común.

No, no lo hará, solo puede filtrar el ruido diferencial entre los dos cables.

  

El ruido diferencial no se filtra debido a la ausencia de una baja   PE potencial. ¿Es correcta esta declaración?

No, el ruido de modo común no se puede filtrar sin un punto de referencia de "modo común".

  

¿Este filtro también ayuda a reducir las señales de emisión salientes?   originando de componentes dentro de la unidad?

Solo puede filtrar el ruido diferencial y si es un filtro de tipo pi, se filtrará en ambas direcciones.

    
respondido por el Andy aka

Lea otras preguntas en las etiquetas