CA 230V Detección de la línea de voltaje con una brusca PC814 Automatización del hogar del interruptor

0

Quiero usar la automatización del hogar, por lo que estoy pensando en usar INPUT to ESP8266 del optoacoplador bidireccional PC814 para el interruptor físico de 230 V de la red.

Usando este esquema, no tengo que modificar el cableado de mi casa y simplemente conectaré la salida física del interruptor de pared que iba al dispositivo y ahora irá al optoacoplador PC814 usando una resistencia de 100k. Ahora el conmutador NPN del tamaño de salida de PC814 se conectará a NODEMCU GPIO.

Pero dudo que a 50 Hz mi entrada se alterne cada 20 ms. ¿Cómo puedo evitar este cambio y al usar componentes mínimos para obtener una señal continua hasta que haya alimentación en la entrada de PC814?

Necesita consejo de expertos si alguien ha probado este esquema.

    
pregunta user1543571

1 respuesta

0

La entrada de 50Hz da pulsos positivos de 100Hz en cruces por cero. (Encendido = lógica "0" fuera)

Con 22k pullup, el voltaje del colector debe estar por debajo de 1 / 3Vdd para el marginal "0". Dado que RC = T es del 63% hacia Vdd, la carga de la tapa en el colector debe ser 2T mín. para cortar el aumento de voltaje de velocidad de giro < Vdd / 3 o 2RC = 10 ms o C > = 0.47uF.

Hacer que C sea demasiado grande puede retrasar la detección de energía debido a la limitación de la corriente y la tasa de reducción del límite desde la relación de transferencia de corriente de entrada (CTR). Puedes usar C > = 0.047 y Rc = 220k

Un interruptor de alimentación clasificado para > 2A no se puede usar para < 10% de la corriente nominal debido a la oxidación de los contactos, por lo que si planea hacerlo, use una tasa de cambio chapada en oro para > = 2A.

    
respondido por el Tony EE rocketscientist

Lea otras preguntas en las etiquetas