¿Cable neutro frente a tierra? [duplicar]

5

Tengo una pregunta simple sobre neutro y cable de tierra.

Dado que el neutro está conectado a tierra, tengo problemas para entender la diferencia. Suponiendo que esté conectado a tierra, debería ser solo una conexión a tierra?

Creo que la única forma en que podría ser diferente es si la corriente solo puede pasar del Neutro - > ¿Tierra y no lo contrario?

Si no, ¿cuál es la diferencia entre ambos?

    
pregunta Cher

4 respuestas

4

El Neutro y la Tierra generalmente están conectados entre sí en su panel de servicio, no en sus dispositivos.

En el dispositivo, neutral es la ruta de retorno de la corriente. Toda la corriente que proviene "de" la pierna caliente "regresa" a través del cable neutro. Estoy usando comillas porque la corriente alterna direcciones en un sistema de CA. De ahí el nombre AC!

De todos modos, el cable a tierra solo debe llevar corriente en el caso de una condición de falla. En los EE. UU., Los cables de tierra residenciales a menudo son simplemente de cobre descubierto y descubierto. Al enchufar un dispositivo con conexión a tierra u otro dispositivo, el cable de conexión a tierra se conecta al chasis.

Digamos, por ejemplo, que el aislamiento de su cable caliente se daña y el conductor entra en contacto con el cuerpo metálico de su lavadora. Los cortocircuitos actuales a través del chasis y luego a través del cable de tierra. Esta alta corriente hace que su disyuntor (o fusible) se dispare. Si no tuviera el cable a tierra, la tensión de la red electrificaría todo el chasis. Entonces la siguiente persona que lo toque se convierte en la ruta de retorno :)

    
respondido por el bitsmack
3

El cable de tierra está conectado físicamente a una varilla que penetra en el suelo, generalmente cerca de la caja de interruptores: este es su potencial local. El cable neutro se remonta hasta la fuente, que generalmente es un transformador de polo superior o un generador. El cable puede correr a muchas millas de esa varilla de conexión a tierra, y puede tener una diferencia de potencial.

Tener un terreno separado y neutral tiene muchos beneficios de seguridad. La corriente debe viajar a través de ese neutro y la corriente de tierra debe ser cero. Si deja caer un secador de pelo en un fregadero lleno de agua, se lleva algo de corriente al suelo. Los interruptores de falla a tierra pueden detectar esta corriente perdida y desconectar el circuito.

Si la iluminación golpea, todos los neutros de la casa se elevan con el potencial de tierra local y usted y su electrónica están protegidos. Si no conectara a tierra a esa barra, el aparato eléctrico en su mano aún estaría en el potencial remoto de la fuente (posiblemente a millas de distancia) mientras que personalmente se eleva al potencial de iluminación. Esa diferencia potencial puede sorprenderte y matarte.

    
respondido por el OneSolver.com
2

La tierra es redundante por seguridad. No es infrecuente que cambie accidentalmente en caliente y neutral durante la instalación de tomacorrientes u otras cosas. La línea de tierra está marcada inequívocamente (verde o cobre desnudo) y solo tiene un lugar para unir.

En un producto con un metal chassy, el chassy normalmente está conectado a tierra. Si solo hubiera dos líneas, entonces el chassy estaría unido a neutral. En el caso de que se cambiaran el calor y el neutral, se electrificaría el chassy. Refrigeradores, estufas, hornos, lavaplatos son solo algunas de las cosas que utilizan este sistema.

En los productos que no tienen chasis de metal, generalmente no se requiere una tierra. Otros productos como este también son típicamente de doble aislamiento.

    
respondido por el vini_i
1

Tanto el neutro como la tierra están estrechamente relacionados entre sí, pero un neutro representa un punto de referencia dentro de una distribución de energía y una ruta de retorno para la corriente, mientras que la tierra representa una ruta eléctrica diseñada para transportar cualquier corriente de falla si la ruptura del aislamiento fuera a ocurrir. En general, el suelo se utiliza para la seguridad del operador.