Encontré este circuito en una publicación anterior. Estaba pensando en usar esto en lugar de un contactor para romper bajo carga. La carga estaría a 500V 300A DC. Habría protección contra sobrecorriente en línea con esto. Me doy cuenta de que esto sería menos eficiente que un contactor y quizás más costoso. ¿Qué me estoy perdiendo? Parece que hay poca información sobre el uso de un IGBT como relé o contactor y supongo que es por una razón. Los foros que he encontrado, la gente ha dicho que sería demasiado difícil, pero la explicación termina ahí.
Actualmente estoy usando este IGBT (FZ600R12KE3) en una configuración pequeña que cambia 350V 30A aproximadamente 20-30 veces al día y aún no he visto ningún problema.