diseño de contactor IGBT

0

Encontré este circuito en una publicación anterior. Estaba pensando en usar esto en lugar de un contactor para romper bajo carga. La carga estaría a 500V 300A DC. Habría protección contra sobrecorriente en línea con esto. Me doy cuenta de que esto sería menos eficiente que un contactor y quizás más costoso. ¿Qué me estoy perdiendo? Parece que hay poca información sobre el uso de un IGBT como relé o contactor y supongo que es por una razón. Los foros que he encontrado, la gente ha dicho que sería demasiado difícil, pero la explicación termina ahí.

Actualmente estoy usando este IGBT (FZ600R12KE3) en una configuración pequeña que cambia 350V 30A aproximadamente 20-30 veces al día y aún no he visto ningún problema.

    
pregunta EEDAVEE

1 respuesta

0

En primer lugar, la disposición del interruptor bidireccional es ineficiente. Necesita dos suministros de alimentación completamente flotantes para obtener la potencia local de Gate-Emitter.

Una solución más eficiente sería la disposición de emisor común. Se puede utilizar una PSU de flotador único y luego dos chips de controlador aislados (por ejemplo, hcpl-312T).

En cuanto a esto es una buena idea? Pues sí, existen SSPC haciendo exactamente esto. Por qué esto se considera difícil es producir un circuito que puede hacer esto dos veces ... Hacerlo una vez es fácil, especialmente si no te importa el olor de los semiconductores quemados. Hacerlo dos o más veces económicamente es más difícil ...

Cambiando la electrónica de potencia, todo sobre la gestión de pérdidas y la adhesión a su SOA. Este es un escenario de conmutación forzada y, por lo tanto, existe una posibilidad muy alta de que se produzca una sobretensión debido a la inductancia parásita que desea mantener el flujo de corriente. Del mismo modo existe la SOA con respecto al cambio ...

Por lo general, en SSPC hay un gran número en paralelo para administrar las pérdidas de troqueles locales & temperatura de morir Igualmente, el perfil de conmutación se controla para mitigar el aumento de la corriente debido a la interrupción de los inductores junto con las rutas de derivación de mayor voltaje

    
respondido por el JonRB

Lea otras preguntas en las etiquetas