Usamos CEC aquí arriba, por lo que nuestro código no será el mismo, pero es de destacar que nuestro código está dividido en la Parte 1 y la Parte 2. La Parte 1 se refiere principalmente al trabajo de un electricista, los estándares para la instalación de equipos electricos. La parte 2 se refiere a los estándares de fabricación y diseño para los dispositivos que se instalarán.
Si su pregunta es similar a la Parte 1, la instalación y el cableado de dispositivos físicos discretos, debe estar en su libro de códigos NEC en algún lugar. Mirándolo desde esta perspectiva, debe considerar el factor de potencia de los dispositivos y los condensadores separados de ellos.
Tenemos una sección sobre condensadores que comienza con
26-200 Capacitores Exentos
Los requisitos de las Reglas 26-202 a 26-222 no se aplicarán a los condensadores que forman parte de los componentes de los equipos eléctricos ensamblados en fábrica ni a los condensadores de protección contra sobretensiones.
Para condensadores externos a un dispositivo y sin protección contra sobretensiones:
Tamaño del conductor 26-208 para condensadores
(1) La ampacidad de los circuitos de alimentación de los condensadores y los circuitos derivados no debe ser inferior al 135% de la corriente nominal del condensador.
(2) Cuando un circuito derivado suministra dos o más condensadores, el dispositivo de sobrecorriente que protege a los conductores del circuito derivado se considerará como protección de las tomas hechas para alimentar los condensadores individuales, siempre que
(a) el grifo no tiene más de 7.5 m de largo; y
(b) sus conductores cumplen con el Subrule (1) y también tienen una ampacidad de no menos de un tercio de la de los conductores de circuito derivado desde los que se suministran.
El código continúa para explicar la selección y la clasificación de los medios de desconexión para los alimentadores de condensadores y los circuitos derivados. Puedo proporcionar más, pero obviamente es el código incorrecto. Sólo espero que la terminología pueda ayudarte. Para nosotros, la sección 26 es "Instalación de equipos eléctricos".
Si está hablando de una fuente de alimentación de CA a CC de 1 pieza que tiene capacitores, es probable que ya se haya corregido el factor de potencia en la medida en que sea necesario y que los disyuntores de circuito se puedan dimensionar según su clasificaciones de CA regulares. La razón por la que se agregan capacitores separados a los motores eléctricos es para la corrección del factor de potencia, y el factor de potencia es la razón por la cual los conductores entre esos capacitores y la carga inductiva tienen que ser sobredimensionados. Los equipos con un factor de potencia sustancialmente bajo deben decirlo en su documentación. Creo que con una fuente de alimentación probablemente aprovechan la presencia necesaria de inductores y condensadores para asegurarse de que se mantengan dentro del rango del factor de potencia de .9 a 1, y para que esto sea una preocupación importante en primer lugar, la fuente de alimentación tendría Para dibujar una corriente bastante considerable. Si esta es una pregunta de la Parte 1, tenga en cuenta específicamente que el disyuntor protege el cable, y que el cable se dimensiona de acuerdo con la necesidad del circuito.
Si está pidiendo más sobre un interruptor para ser parte de ese dispositivo, eso se incluiría en la Parte 2 de nuestro código y es probable que se divida de manera similar en su país. Espero que esto ayude.
-Additions-
La regla de oro para el rendimiento del punto de ajuste del interruptor de circuito es que debe establecerse en el nivel más bajo posible, esto significa que usted quiere tenerlo tan bajo como sea posible sin causar interrupciones molestas. Con una carga conocida, esto puede ser bastante preciso, y tenga en cuenta que existen fusibles especializados como los tipos de golpe lento con el fin de tener un interruptor de circuito con un punto de ajuste más bajo, a pesar de los transitorios momentáneos que pueden exceder eso. Estos pueden hacer cosas como tomar el pico de corriente inductiva de un motor y no soplar, a pesar de tener un punto de ajuste más cercano a la corriente de funcionamiento mucho menor del motor.
Entonces, la opción 1, si la tiene y no necesita estar absolutamente seguro de los códigos de diseño relevantes primero, es medir experimentalmente la carga máxima de su proyecto, tener en cuenta cualquier otro factor, como la longitud del cable variable, etc. y decidir sobre un tipo y valor a partir de ahí. Si la carga máxima se conoce empíricamente, es probable que pueda seleccionar un valor más bajo.
Si tiene que adivinar, pediría uno a lo sumo un 10% más que la corriente nominal del dispositivo.
Si esto es con fines comerciales, sigue buscando hasta que encuentres la regla de código relevante.
En circuitos electrónicos como la fuente de alimentación que tiene, el tamaño del cable (traza) y la protección del circuito creo que se mediría, simularía o calcularía.