Cómo funciona la placa de A / C en un acondicionador de aire

0

Tengo una pregunta.

Tengo un Panasonic CU-C24GVK (24000 BTU aire acondicionado), y el relé de la placa de A / C está quemado. Si no me estoy explicando a mí mismo, la placa de A / C es el termostato en sí, la placa recibe los 240 V, y después de unos minutos envía una señal a un relé que conecta esos 240 V al compresor de la unidad exterior, esa placa tiene lo siguiente diagrama:

La pregunta es, quiero saber cómo funciona esto exactamente, porque el relé que conecta la línea de 240 V con la salida COMP es malo, por lo que corté el cable y conecté la línea directamente al COMP, por lo que el compresor estará Encendido todo el tiempo, sin embargo, lo que está sucediendo es que el compresor se enciende, y después de unos 20 minutos, se apaga y nunca vuelve a encenderse, solo se enciende si lo dejo descansar un poco cortando el suministro eléctrico al termostato. Un técnico me dijo que debido a lo que hice, el condensador de funcionamiento podría estar sobrecalentado, hice una prueba, esperé a la noche y, a medida que la temperatura exterior es más baja, el compresor no se apaga.

Pero eso no tiene sentido para mí, ¿cómo se sobrecalentará un condensador para el suministro eléctrico constante si en un funcionamiento normal también tiene un suministro constante a menos que el termostato quiera apagar el compresor? ¿Alguien me puede explicar eso?

    
pregunta Ronald Petit

1 respuesta

0

El compresor se está sobrecalentando y el corte térmico interno se está disparando. Después de que se enfríe, el compresor vuelve a funcionar.

    
respondido por el Paul buz

Lea otras preguntas en las etiquetas