Peak Load Normal/Actual load Currently available
300kW 180kW 200 Amperes
El sistema se está ejecutando actualmente en una conexión de 200 A de la red eléctrica, con carga normal (180 kW). En el futuro, se conectará con un transformador trifásico con las siguientes clasificaciones.
Rated Power Rated voltage Rated current
630 kVA V1 17300, V2 16800, V3 16300 21.65 A
¿Son suficientes 440 amperios para ejecutar el sistema con carga máxima? Los detalles del transformador son los siguientes