El Vce = 20 V significa que se aplican 20 voltios de CC a través del dispositivo entre el colector y el emisor.
Esta curva nos da una indicación de cuánta corriente permitirá que fluya el dispositivo dado un Vce suficientemente alto. Si se usó un valor mucho menor de Vce, por ejemplo, 1 voltio, ese bajo voltaje podría evitar que fluya una alta corriente.
No puede simplemente buscar un punto en la curva y operar el dispositivo en ese punto durante algún tiempo. Por ejemplo: en Vge = 10 V, el dispositivo generalmente permitirá que fluyan 75 A. Entonces, eso es 75 A a través del dispositivo, mientras que Vce = 20 V, eso es 75 A * 20 V = 1500 W, eso es mucha potencia y se generará mucho calor.
Por eso, por lo general, esta medición se realiza con un pulso corto para que el dispositivo no tenga casi ningún cambio para calentarse.
En condiciones normales de funcionamiento, cuando enciendes el IGBT, normalmente el voltaje Vce se volverá mucho más bajo, se "colapsará" tan pronto como se encienda el IGBT porque la corriente comenzará a fluir, por lo que se generará un voltaje en toda la carga. . Eso luego disminuye Vce y la disipación de poder disminuye dramáticamente.