Tamaño del interruptor de un transformador del Reino Unido

0

Estoy intentando dimensionar un disyuntor para un transformador.

El transformador es trifásico 480: 4160 V clasificado a 25 kVA. Según mis cálculos, habrá aproximadamente 30 A en el primario y 3.5 A en el devanado secundario.

¿Los disyuntores tienen que estar clasificados como voltaje? Dado que el devanado secundario es un voltaje medio, ¿afecta el tipo de interruptor utilizado?

He encontrado información sobre las pautas de NEC pero veo que esto es para los Estados Unidos. ¿Hay algún equivalente para el Reino Unido?

¿Necesitaré un interruptor automático tanto para el devanado primario como para el secundario?

Cualquier ayuda con este asunto sería muy apreciada.

Saludos cordiales

    
pregunta Noj911

2 respuestas

0

¿El secundario está conectado a una red como cosa? Si es así, necesitará protección (lo que será costoso, ya que el kit 4160V es de media tensión), de lo contrario solo protegerá el primario.

¡Estaría mirando un interruptor tipo D a 40 o 50 A, o posiblemente un fusible de la vieja escuela!

Los enlaces de fusibles tienen la ventaja de una capacidad de interrupción muy alta y puede obtenerlos con cantidades útiles de demoras, por lo que muchos minutos con una sobrecarga del 100% es algo que puede adaptarse si las propiedades térmicas de los transformadores permiten que (la mayoría de los transformadores de distribución sean lo suficientemente grandes para permitir sobrecargas a corto plazo , y no es como si le faltara refrigerante, sin embargo, 25kVA es un lado pequeño para un transformador de distribución.

Tenga en cuenta también que un interruptor en una olla de presión submarina no es mucho más fácil de restablecer, entonces es necesario reemplazar un fusible, tiene que abrir la carcasa de presión de cualquier manera (lo que significa que se levanta la cosa, y una cantidad molesta de trabajo de llave en la cubierta), y el fusible en realidad puede ser más confiable.

    
respondido por el Dan Mills
0

Los interruptores de clase de 5 kV deben tener un nivel de impulso básico de 60 kV BIL.

Hay muchas otras opciones con MOV, magnético, térmico, sobrecarga de relé, gestión remota, etc.

    
respondido por el Tony EE rocketscientist