¿Qué opciones pueden usarse para entregar energía a un PTC distante en este escenario?

0

Como parte de un proyecto, necesito suministrar 24 VCC a los terminales de un calentador tipo PTC. El calentador estará afuera a 50 metros de la fuente de alimentación de 24 VCC, como se muestra a continuación: Sinuncablelargode50metros,hicealgunaspruebasconelcalentadoraplicando24VCCasusterminalesydescubríquealprincipioelcalentadordibujaalrededorde2.8Ayluegoseasientagradualmentehastaalrededorde1.8A.EstotambiénsignificaquelaresistenciadelPTCcomienzaalos8,5ohmiosyconelaumentodelatemperaturaenelmomentoenqueseestableceenalrededorde13,3ohmios.Porlotanto,laenergíaeléctricasuministradaporlafuentedealimentacióncomienzaapartirde67vatiosyseasientaen44vatios.Ylatemperaturaseasientaalrededorde60°C.

Ahoranecesitosuministrar24Venlosterminalesdelcalentador.PerocomolaresistenciadelPTCesmuybaja,inclusosiusouncablede20AWG,tendréunacaídasignificativadevoltajeenlosterminalesdelcalentadorsiusounsuministrode24VCCyuncablede50metros.

Noséelmotivo,peromehandichoqueestePTCdebeusarseconunsuministrode24VCC.Asíquepodríallegaratresopciones:

1-)Puedollevar230VCAporuncablede50metrosalcalentadorycolocarlafuentedealimentacióndeCC(enungabinete)justoalladodelcalentador.Peroestonoesseguroyaqueestaráalairelibre.

2-)PuedocalcularlacaídadevoltajeparaunAWGdadoparaobtener24VCCenelladodelcalentador.Entoncespuedoobtener24VDCaunquehayaunacaídadevoltajeenloscables.Peropodríallegaraalgocomo36.7Vydependerádelalongituddelcable.

3-)TambiénconsiderounconvertidorDC/DCcomo éste . Así que puedo colocar el convertidor de CC / CC justo al lado del calentador y asegurarme de que siempre haya alrededor de 24 V.

Mis preguntas son:

1-) ¿Qué opciones anteriores serían una mejor práctica para este escenario? ¿O hay una solución mejor?

2-) ¿Cuál podría ser la razón para suministrar 24 VCC para un PTC? ¿Qué pasa si recibe 12V DC si aún llega a 60 ° C? Lo pregunto porque no sé por qué me dicen que use 24V.

    
pregunta newage2000

2 respuestas

0
  

Versión 1) Puedo llevar 230 VCA por 50 metros de cable "

Incluso los cables de distribución están al aire libre, por lo que no es tan difícil. Puede usar un cable blindado y un dispositivo de seguridad GFCI montado en su casa. De esta manera, si el cable vivo se daña, entrará en contacto con el escudo y disparará el GFCI.

EDITAR:

enlace 1 de YouTube

enlace 2 de YouTube

    
respondido por el Marko Buršič
0

Simplemente use un cable más pesado para llevar la alimentación de 24V. AWG14 (8.1 mΩ / m) le dará una caída de voltaje de aproximadamente el 6% (a la corriente de estado estacionario de 1.8A), y AWG12 (5.1 mΩ / m) lo reducirá a una caída de menos del 4%.

Para responder a su segunda pregunta, suministrar 12V a un calentador de 24V resultará en solo 1/4 de la potencia de calefacción (P = V 2 / R), por lo que es muy poco probable que Alcanzará algo parecido a la misma temperatura. Dependerá de qué tan bien aislado esté lo que está calentando.

    
respondido por el Dave Tweed

Lea otras preguntas en las etiquetas