Como parte de un proyecto, necesito suministrar 24 VCC a los terminales de un calentador tipo PTC. El calentador estará afuera a 50 metros de la fuente de alimentación de 24 VCC, como se muestra a continuación: Sinuncablelargode50metros,hicealgunaspruebasconelcalentadoraplicando24VCCasusterminalesydescubríquealprincipioelcalentadordibujaalrededorde2.8Ayluegoseasientagradualmentehastaalrededorde1.8A.EstotambiénsignificaquelaresistenciadelPTCcomienzaalos8,5ohmiosyconelaumentodelatemperaturaenelmomentoenqueseestableceenalrededorde13,3ohmios.Porlotanto,laenergíaeléctricasuministradaporlafuentedealimentacióncomienzaapartirde67vatiosyseasientaen44vatios.Ylatemperaturaseasientaalrededorde60°C.
Ahoranecesitosuministrar24Venlosterminalesdelcalentador.PerocomolaresistenciadelPTCesmuybaja,inclusosiusouncablede20AWG,tendréunacaídasignificativadevoltajeenlosterminalesdelcalentadorsiusounsuministrode24VCCyuncablede50metros.
Noséelmotivo,peromehandichoqueestePTCdebeusarseconunsuministrode24VCC.Asíquepodríallegaratresopciones:
1-)Puedollevar230VCAporuncablede50metrosalcalentadorycolocarlafuentedealimentacióndeCC(enungabinete)justoalladodelcalentador.Peroestonoesseguroyaqueestaráalairelibre.
2-)PuedocalcularlacaídadevoltajeparaunAWGdadoparaobtener24VCCenelladodelcalentador.Entoncespuedoobtener24VDCaunquehayaunacaídadevoltajeenloscables.Peropodríallegaraalgocomo36.7Vydependerádelalongituddelcable.
3-)TambiénconsiderounconvertidorDC/DCcomo
Mis preguntas son:
1-) ¿Qué opciones anteriores serían una mejor práctica para este escenario? ¿O hay una solución mejor?
2-) ¿Cuál podría ser la razón para suministrar 24 VCC para un PTC? ¿Qué pasa si recibe 12V DC si aún llega a 60 ° C? Lo pregunto porque no sé por qué me dicen que use 24V.