¿Está bien ejecutar una lámpara de vapor de mercurio de vatiaje inferior (100/150 / 175W) en un balasto de 400W MHL / MVL? ¿También se puede usar un balasto de 60Hz en 50Hz?

0

Por lo tanto, tengo este RAB BMHH400PSQ Lastre de pulso de haluro metálico 400W, M135 / M155 MULTI TAP 120-277V conmigo. Desde que la MVL se está eliminando, se ha vuelto bastante difícil conseguir un lastre para uno de estos y los precios son como $ 30- $ 40 fácilmente, pero aún así está bien.

Mi pregunta es: ¿puedo usar este balasto de 400 W con las lámparas de mercurio de 100/150/170 W que tengo conmigo? ¿Es como si la lámpara atrajera solo el vataje requerido del lastre? ¿O es como si el balasto bombeara 400 vatios en la bombilla y se disparara?

También este lastre es para 60Hz. Entonces, si lo ejecutara (cableado de 240V / 277V) en un suministro europeo de 230V a 50Hz, ¿dañará el balasto o la lámpara?

Actualización: Imagen con especificaciones añadidas

    

1 respuesta

0

No.

Un lastre de haluro debe hacer 4 cosas bien. Así que considere las especificaciones de lastre existentes como muy importantes. Las bombillas MH siguen siendo las mejores fuentes de luz blanca para un espectro uniforme.

  1. Proporcionar la corriente de arranque correcta.
  2. Proporcionar la tensión de arranque correcta.
  3. Proporcionar la corriente de sostenido correcta.
  4. Proporcione el perfil de reinicio correcto para una bombilla caliente después de un corte de energía.

También puede ser posible que el condensador sea lo único desgastado. lo que podría ser $ 15 similar a grandes tapas de microondas. 26uF 330Vac 0.82MOhm que puede ser probado por algunos técnicos.

enlace

    
respondido por el Tony EE rocketscientist