¿El convertidor del lado de la red en un DFIG absorbe / proporciona potencia reactiva o es reactivo neutro? Además, ¿qué podemos decir sobre el intercambio de potencia reactiva en el convertidor del lado del rotor?
¿El convertidor del lado de la red en un DFIG absorbe / proporciona potencia reactiva o es reactivo neutro? Además, ¿qué podemos decir sobre el intercambio de potencia reactiva en el convertidor del lado del rotor?
Tanto Grid Side Converter (GSC) como Rotor Side Converter (RSC) pueden funcionar en los tres modos, consumir / generar / permanecer neutral, dependiendo del modo de control que se les aplique. Puede asumir que no son más que STATCOM . Sin embargo, cada uno de ellos está controlado para diferentes propósitos.
Tenga en cuenta que la potencia reactiva total suministrada / consumida por DFIG = La potencia reactiva suministrada por GSC + La potencia reactiva suministrada por el estator DFIG.
El GSC se puede controlar para suministrar / consumir una parte de la potencia reactiva requerida para controlar el voltaje del terminal de DFIG. Mientras que la otra parte de la potencia reactiva requerida para controlar la tensión del terminal DFIG es suministrada por el estator que en realidad está controlado por RSC.
En la práctica, el control de RSC se basa en las cantidades medidas en el lado del estator. Por lo tanto, puede suministrar / consumir energía reactiva al rotor, sin embargo, lo que realmente es el objetivo son las cantidades suministradas por el estator siempre que la corriente / tensión del rotor esté dentro de los límites permitidos.
Lea otras preguntas en las etiquetas three-phase power-electronics induction-motor generator reactive-power