Sistema de batería de alta potencia: Voltaje de CC de entrada variable a Voltaje de salida de CA fijo

0

Somos un equipo de estudiantes que intentan construir un sistema de batería que recreará las condiciones de los enchufes de pared con una salida de hasta 2kW.

Algunos de los principales desafíos son, básicamente, tener el voltaje de salida variable de la batería fijo en un determinado valor, digamos 24VDC y luego convertido a 230V AC.

Para obtener una salida de voltaje fijo en la batería (24 V), ¿es la mejor opción para usar un convertidor DC-DC aislado? El problema es que con las potencias involucradas (2 kW), realmente estamos luchando para encontrar convertidores listos para usar que hagan el trabajo de manera segura. Supongo que podríamos obtener varios más pequeños y conectarlos en paralelo, pero luego el peso y el volumen se vuelven significativos, ¿existe algún otro método o es un DC-DC aislado la mejor solución?

El siguiente paso es convertir esta salida de 24V 2kW a 230V AC, supongo que aquí no tenemos más remedio que encontrar un convertidor DC-AC adecuado o hay algún otro método que podamos usar?

    
pregunta elt93

1 respuesta

0

En realidad no necesita un convertidor DC-DC. Supongo que está pensando en comprar un inversor de la estantería, algo como esto, enlace

Se supone que estos inversores van con baterías de plomo-ácido de 12V o 24V, por lo que no necesitan los 12V o 24V exactos, son compatibles con voltaje bajo de hasta 10V o 20V, ya que el voltaje de la batería se reduce cuando se descarga.

    
respondido por el Ashlesh Bhat