Aislamiento eléctrico en tarjetas de salida de PLC

0

Cada hoja de especificaciones de la tarjeta de salida que leí dice algo sobre el aislamiento eléctrico. Uno que leí recientemente decía "Canal 1500VDC aislado a canal". ¿Qué significa aislamiento y qué ventajas tienen los canales de salida aislados sobre los canales no aislados?

    
pregunta vasiqshair

1 respuesta

0

Aislado significa que cada entrada de CC tiene su propia conexión + y - que está separada eléctricamente de las otras entradas. Para dejarlo en claro, vea los diagramas de cableado de 2 tarjetas de entrada de CC para AutomationDirect / a>.

Loanterioresunmódulodeentradadiscretade8puntos,unsumidero/fuentede12-24VCC,8comunesaislados,1puntoporcomún.Estosignificaquecadacanalessupropiocircuito.Dadoquesetratadeunatarjetade12-24VCC,elcanal1sepuedeconectaraunafuentedealimentaciónde24V,elcanal2sepuedeconectaraunafuentedealimentaciónde12V,etc.Siemprequeestatarjetavea12Vymás,esun1.Ahoracompareconeldeabajo

Arriba se encuentra un módulo de entrada discreta de 16 puntos, fuente / fuente 12-24VDC, 4 comunes aislados, 4 puntos por común. Eso significa que hay para el grupo de entradas. Los grupos están separados (aislados) entre sí, pero dentro de un grupo las entradas no están aisladas. Esto significa que si tiene dos entradas, puede conectarlas al canal 1 y al canal 2 siempre que compartan la misma fuente de alimentación. Si reciben alimentación de diferentes fuentes, debe conectarlas a entradas en diferentes grupos, como el canal 1 y el canal 5. Ahora suponga que el canal uno está conectado a una entrada con 12VDC, pero todo lo demás que tiene es alimentado por 24VDC. Eso significa que los canales 2,3 y 4 se desperdician ya que no se pueden mezclar voltajes por grupo. Puede preguntar, ¿qué pasaría si mezcla fuentes de voltaje en los canales no aislados? Si los comunes están conectados a tierra, entonces probablemente estén bien. Sin embargo, la mayoría de los suministros de CC no están conectados a tierra o no pueden conectarse a tierra, por lo que terminas con fuentes con diferentes potenciales unidos y terminas con interferencias.

Como puede ver, los canales aislados requieren 2 terminales por entrada, por lo que una tarjeta tiene un número limitado de canales y tiende a ser más costosa que una no aislada con la misma cantidad de canales, pero le brinda más flexibilidad en su cableado.

    
respondido por el Moses Machua

Lea otras preguntas en las etiquetas