Tengo un rectificador con módulos de 12x2000 W (24 kW), usado con 8 cuerdas de baterías en paralelo (4 baterías por cadena, capacidad de baterías de 180 Ah).
Quiero dimensionar el cable de entrada principal, hice lo siguiente:
Corriente máxima = Cargar corriente máxima + Corriente de carga de la batería
Corriente máxima de carga (24 kW @ 0.8 PF, 415 V LL): 42 A
Corriente de carga (usé la regla del pulgar del 10% de la capacidad de la batería): 8x18 = 144 A
El cable debe dimensionarse para una corriente máxima de 186 A.
Necesito tus sugerencias ya que la corriente máxima parece mucho más alta de lo que esperaba.