Estoy tratando de filtrar el ruido del contacto del relé cuando el contacto del relé pasa de normalmente abierto a cerrado. La parte del relé n.º 833H-1C-C-12VDC. Los contactos del relé están hechos de óxido de estaño de plata AgSnO2
Estoy usando una bomba peristáltica sin escobillas con engranaje de 12 V, la corriente de carga nominal es ~ 0.4A La corriente de arranque es cercana a 2A. Como no se trata de un motor de CC con escobillas, no veo picos, sino que recibo múltiples rebotes de 12 voltios antes de que la señal se estabilice (vea la primera y la segunda tomas de alcance a continuación) Eladaptadordeparedde12Vpuedesuministrar12VDC2ampLatensiónmedidacuandoelreléhacecontactoyenciendelabombasemuestraacontinuación.
Soloheagregadounatapade10uFdesdeelterminaldelreléNOaGNDylaformadeondadevoltajeseveíamuchomejor(3daformadeondaacontinuación)
Dadoqueinicialmentelatapaactuarácomouncortocircuitoyesterelésolopuedemanejar10Aatravésdesuscontactosderelé,agregaréunaresistenciade2ohmiosenseriesoloparaquelacorrienteinicialcaigaa~6amperios.
¿Estosuenacomounbuenmétodo?