la prueba del circuito se realiza en el lado de baja tensión y la lectura se da en el lado de alta tensión

0

En vk mehta hay una pregunta en la que la prueba de circuito abierto se realiza en el lado de baja tensión y se da la lectura. del lado de alto voltaje y la rama de magnetización, se pregunta la corriente de la rama de excitación. ¿Cómo es esto posible?

    
pregunta djofficial

1 respuesta

0

Puede estar interpretando la pregunta incorrectamente. No se realiza una prueba de circuito abierto en el lado que está abierto. Un lado está abierto y el otro está energizado, las mediciones se realizan en el lado energizado y se supone que la rama de magnetización está en ese lado.

    
respondido por el Charles Cowie