¿Qué componentes debo agregar al circuito de alimentación para este proyecto ESP8266?

0

Estoy planeando hacer algunos controladores para cada uno de los calentadores eléctricos en mi casa. Los calentadores utilizan un cable piloto para controlar su modo de operación: Estoysiguiendoesteproyectoparacontrolarelcablepiloto: enlace

Decidí usar un Wemos D1 Mini en lugar de un Arduino debido al tamaño y la facilidad de comunicación. Aquí está mi diagrama de circuito de Fritzing:

DebidoaqueelESP8266tiene3.3VDIOenlugarde5V,cambiélostriacsaMOC3042-Mylosresistoresa330ohmios,segúnmiconocimientodesuhojadedatos: enlace . Esta no es la razón principal por la que publico, ¿pero lo he entendido correctamente?

Mis calentadores no tienen tomas de corriente convenientes junto a ellos para poder alimentar estos controladores desde un cargador micro-USB de 5V, por lo que me gustaría agregar un convertidor de 230AC a 3.3VDC al controlador que recibirá alimentación de CA paralelo al calentador. Para su información, los calentadores solo tienen conexiones activas y neutras, sin conexión a tierra. Para el convertidor de CA / CC tengo la intención de usar un Mean Well IRM-01-3.3 ( enlace ), Hi-Link HLK-PM03 ( enlace ) o similar: ¿alguien? ¿Tienes alguna recomendación?

He leído que el ESP8266 se puede alimentar felizmente directamente en el pin de 3.3V, pero no sé si se necesitan componentes adicionales en el lado de AC o DC para compensar el ruido, la sobretensión, etc. He agregado un fusible 1A en la línea activa, pero no sé si es demasiado grande o demasiado pequeño. He leído que se debe agregar un varistor para hacer frente a la corriente de irrupción pero no tengo idea del tamaño. Leí que el convertidor Hi-Link (en realidad la versión de 5 V) es muy ruidoso y encontré un diagrama de circuito con muchos condensadores e inductores en el lado de CA para reducir el ruido a niveles tolerables ( enlace ) ¿es este un filtro adecuado / necesario para cualquier convertidor de CA / CC que pueda usar?

En el lado de DC, asumí que no necesito nada, ¿está bien?

Instalaré todos los componentes en una caja adecuada, probablemente IP66. Estos controladores deben ser confiables (funcionar durante al menos dos semanas sin intervención) y ser seguros (lo que más me preocupa es el fuego, pero también quiero conservar lo que he hecho). Si alguien ve algo que pueda mejorar en este sentido, por favor, dígame.

Puede ver que también he agregado un sensor de temperatura y humedad, pero eso no es relevante para el tema AFAIK. (y, para su información, se montará fuera de la caja, no dentro).

Gracias de antemano por tu ayuda :)

PS: para darte una imagen completa, planeo ejecutar el webthing-arduino de Mozilla ( enlace ) en El ESP8266 y Raspberry Pi ejecutan Mozilla's Things Gateway para que pueda controlar la calefacción cuando estoy fuera de la casa, por ejemplo enciéndelo antes de que regrese.

    
pregunta madbilly

1 respuesta

0

Este es un método de control interesante que no he visto antes. Parece razonablemente bien pensado y su cambio a ESP8266 parece estar bien.

Cuestiono la corriente de activación seleccionada para su opto-Triac, y creo que el 330 Ohm no funcionará.

Si examina la hoja de datos MOC-30xx , notará que el último dígito selecciona la sensibilidad del circuito de disparo. El MOC-3042 que seleccionó tiene una corriente de disparo máxima de 10 mA. Con la resistencia de la serie de 330 ohmios, solo obtendrá 5 mA como máximo, por lo que es posible que el dispositivo no se encienda de forma confiable.

NecesitasusarelMOC-3043paraobteneresteniveldesensibilidad.Inclusoentoncessugeriríaquelaresistenciadelaseriedeberíaserde270ohmiosconelMOC-3043.Tengaencuentaqueelcircuitooriginalalqueseconectótambiéntieneesteproblema,nosegarantizóquepudieranencenderelMOC-3041,quepodríarequerir15mAparaencenderseenlaspeorescondiciones.

SuseleccióndelafuentedealimentaciónMeanWellpareceapropiada.Estaríatentadodeproporcionaruncontroladordereiniciodelafuentedealimentaciónparagarantizaruninicio/reinicioconfiabledelESP8266.Quizásunaunidadsimplecomola TI TVL803S sería la adecuada.

ACTUALIZACIÓN:
El tema de la protección contra sobretensiones de entrada es algo complejo cuando se trata de unidades PS muy pequeñas. Su sugerencia de MOV no funcionará (son para limitar los voltajes de sobretensión que no limitan las sobrecargas de corriente iniciales). Desde la hoja de datos de MeanWell, puede ver que la sobrecarga de entrada es de un máximo de 5A @ 120V y 10A @ 240V, esto parece indicar que ya tienen alguna forma de protección contra sobrecargas de corriente incorporada.

Si desea utilizar un fusible en línea, le sugiero que necesite al menos un golpe rápido de 5A con un limitador de corriente en serie. Podría usar un resistor simple de alrededor de 20-33 ohmios, o algo así como un Anatherm SL10 50002 resistencia limitadora de sobrevoltaje. Tenga en cuenta que si utiliza una resistencia limitadora de sobretensión, no se calentará lo suficiente como para reducir la resistencia en gran medida, por lo que actúa como una resistencia de serie simple. Yo usaría el SL10 porque está clasificado para el voltaje y ayuda a garantizar que el fusible se funda en una falla.

Puede explorar los limitadores de corriente de arranque disponibles en Digikey .

    
respondido por el Jack Creasey