Si tiene una fuente de alimentación universal que puede aceptar 88v a 264v conectado a un costoso sistema de seguridad. ¿No es así si utiliza un SPD de 120 V (Dispositivo de protección contra sobretensiones) con VPR (Clasificación de protección de voltaje) de 500 V? ¿Es más protector que usar un SPD de 240 V con VPR de 1200?
La clasificación de protección de voltaje o VPR es el voltaje que se observa en la carga para una descarga de prueba de 6000 voltios, 3000 amperios a 8/20 microsegundos.
Aunque VPR es un parámetro de prueba de fabricación. Tenga en cuenta que se basa en la sobretensión y la corriente típicas. Por lo tanto, en el caso de que su equipo reciba 6000 voltios, 3000 A a 8/20 microsegundos, el valor VPR (voltaje mínimo) aparecerá en su equipo. Entonces, si su SPD tiene un VPR de 500v versus un SPD con un VPR de 1200v, el que tiene una calificación VPR más baja es más seguro, ¿verdad?
Por lo tanto, para aquellos países que utilizan 240v como Europa. ¿Utiliza 120v SPD con una combinación de transformador reductor de 240-120v para aprovechar el SPD VPR inferior?