En un transformador normal hay dos devanados llamados primario y secundario. El primario se refiere al devanado accionado, es decir, el devanado donde se alimenta la alimentación de CA. El secundario tiene un voltaje inducido y la relación de giros determina qué tan grande o pequeño es el voltaje secundario en relación con el voltaje primario. Por lo tanto, si la relación de giros es 1: 1, y alimentó el primario con 100 voltios de RMS, esperaría ver 100 voltios de RMS en el secundario.
Además, la tensión secundaria está en fase con la tensión primaria, a menos que cambie los cables secundarios para que sea inverso (180 grados fuera de fase). La ley de Faraday lo garantiza.
Si luego aplicas una carga de 100 ohmios a la secundaria, obtendrás 1 amperio RMS que fluye desde el secundario y 1 amp RMS que fluye hacia el primario. En otras palabras, potencia en igual a potencia (transformador ideal).
Lo que realmente hace que un transformador "marque" es otra corriente (llamada corriente de magnetización). Esto es además de la corriente de carga de 1 amperio mencionada anteriormente. Si desea simplemente medir esa corriente de magnetización, puede eliminar la carga secundaria y usar una derivación de corriente en la primaria y lo que vería es la corriente de magnetización.
Esa corriente de magnetización (para una tensión aplicada de onda sinusoidal) retrasa la tensión primaria aplicada en 90 grados y es básicamente la corriente que fluiría naturalmente hacia la primaria si no hubiera una carga secundaria (o se eliminara el bobinado secundario). Es la corriente que fluye en un inductor y esa inductancia es la inductancia primaria de bobinado.
Entonces, hay dos corrientes que van a la primaria cuando hay una carga secundaria: -
- La magnetización actual se retrasa 90 grados (siempre ahí) y
- Corriente de carga secundaria referida primaria y, para una carga resistiva en la secundaria, esta corriente está en fase con los voltajes primario y secundario.
El resultado final de todo esto (cuando analiza un transformador 1: 1), es que la corriente que ingresa al devanado primario (debido a la carga secundaria) es la misma corriente que la que sale del secundario y fluye hacia la carga. Dado que los dos devanados se enrollan juntos, los campos magnéticos netos que producen son un gran cero gordo.
Pero todavía hay una buena corriente de magnetización antigua en la primaria y no se ve afectada por la corriente de carga secundaria y la corriente de carga secundaria referida primaria. Y, lo que es más importante, es la corriente de magnetización la que genera el voltaje secundario, por lo tanto, cualquier conversación sobre las corrientes de carga que cancelan el campo magnético es en gran parte de quienes saben poco o creen que saben más de lo que realmente saben ...
Solo considere este ejemplo muy simple de aplicar un paso de 1 voltio al primario cuando el secundario tiene una carga de 1 ohmio: -
Imagende aquí .