Tengo un transformador de corriente (giros primarios = 1, giros secundarios = 250). Pero en mi diseño, tengo que pasar dos cables (conductores de corriente) a través de él.
Caso 1:
Teóricamente, si la misma corriente pasa a través de ambos cables (I1 = I2 = 400mA) y en la misma dirección (que se muestra en la siguiente figura con flechas), el flujo producido por cada uno debería sumarse y el TC secundario debería dar una corriente de 3.2mA (1.8mA + 1.8mA). Y si ambos llevan la misma corriente pero en una dirección diferente (no se muestra pero se puede imaginar), el secundario de CT muestra idealmente 0 corriente.
Opción a: (misma dirección)
Opción b: (Dirección diferente)
Resultado práctico: Esto, lo he verificado usando dos cargas (exactamente las mismas características) con dos fuentes (exactamente las mismas especificaciones). 3.2 mA aparece en el secundario de CT cuando se usa la siguiente configuración (Opción a). y no aparece ninguna corriente cuando cualquiera de las conexiones de la fuente está invertida (diferente dirección de la corriente de la fuente a la carga), es decir, la opción b.
Caso 2:
Pero si aplico la misma lógica que esta,
Opción a: (misma dirección)
Opción b: (Dirección diferente)
Resultado práctico El secundario de CT no muestra corriente en la opción b (se puede suponer que la corriente se cancela entre sí debido a la diferente dirección de la corriente a través de los cables dentro del primario del CT). Pero si cambio la conexión de modo que ambos cables lleven la misma corriente en la misma dirección dentro del primario del CT (Opción a), el amperímetro aún no muestra corriente, aunque 0.4A fluye dos veces en la misma dirección, por lo que debería dar una salida de 3.2 mA como en el caso 1 opción a. Pero no es así.
Problemas enfrentados
1- escribiendo esta pregunta, he usado esa corriente de CA tiene la dirección. ¿Es cierto que la corriente de CA tiene la dirección del flujo?
2- ¿Por qué el caso 2 (opción a) no es igual que el caso 1 (opción a)?
3- Estoy haciendo suposiciones falsas aquí y este caso 2 y el caso 1 deberían funcionar como si estuvieran funcionando ahora (aunque teóricamente hablando no debería importar cómo se carguen y las fuentes estén conectadas, solo la magnitud y dirección actuales en CT primario deben importa) ??
Por favor, elabora ...
Gracias en anticipación ...