Dos cables calientes en la caja de conexiones del interruptor

0

Tengo un interruptor en la pared que no parece hacer nada. Decidí investigar al desconectar el interruptor y, para mi sorpresa, era un interruptor de 3 vías con solo dos conexiones (blanco y negro pero sin cable rojo). Una sorpresa aún más grande fue que el cable blanco siempre se mide en vivo en mi probador de salida, independientemente de la posición del interruptor. Pensé que, o bien el interruptor había fallado o que el cable blanco estaba conectado para funcionar por alguna razón. Desconecté el interruptor y el cable blanco aún estaba en vivo. Hice una verificación de continuidad entre el cable blanco y negro (con el interruptor apagado) y descubrí que efectivamente había una conexión directa.

Todo esto explica por qué el interruptor no hizo nada. Lo que no puedo explicar es por qué esta caja de conexiones estaba cableada así en primer lugar. He cambiado casi todos los demás interruptores / tomacorrientes / accesorios de iluminación de la casa y este es el único ejemplo que he visto de un cableado eléctrico dudoso. Lo estoy atendiendo al error de un electricista y estoy planeando tapar los dos cables y colocar un interruptor ficticio no conectado en la pared. ¿Alguien tiene una mejor idea de lo que podría estar pasando aquí o de lo que debería hacer al respecto?

    
pregunta

1 respuesta

0

Es un receptáculo dividido / conmutado

Y te olvidaste de romper la pestaña.

En el otro extremo de este cable, uno de los cables (muy correctamente el blanco) se empalma con los cables calientes que van a una toma de corriente. El otro cable va al terminal caliente de la otra toma. Esto hace que este conector se caliente con el interruptor, mientras que el otro conector siempre está caliente.

Esto se hace para soportar una lámpara de pie; cumple con los requisitos técnicos para tener una luz en la habitación que requiere el Código, sin el gasto de cablear un tomacorriente adicional (punto de uso) en el techo.

Cuando no rompió la pestaña de ese receptáculo, provocó un cortocircuito en ambos lados (blanco y negro), anulando la función del interruptor.

Caza hacia abajo. El sorteo será un cable blanco en el que no se espera uno (con cables negros o en un tornillo de latón).

    
respondido por el Harper